【紧急求助】关于车间内裸铝母线安装的几点疑问
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2011年04月11日 08:47:20
只看楼主

1.裸母线是3200A规格的,车间上部通长安装。那需要至少3片125*10的母排吧?如何处理安装?2.裸母线也是需要做绝缘保护的,如何处理?加绝缘层?大家有这方面经验吗?3.在有人能触摸到的位置,是不是可以采用密集绝缘母线槽过渡?二者之间如何过渡?

1.裸母线是3200A规格的,车间上部通长安装。那需要至少3片125*10的母排吧?如何处理安装?
2.裸母线也是需要做绝缘保护的,如何处理?加绝缘层?大家有这方面经验吗?
3.在有人能触摸到的位置,是不是可以采用密集绝缘母线槽过渡?二者之间如何过渡?
免费打赏
zhangxiaolinlcy
2011年04月11日 14:48:56
2楼
这个最好有车间图纸才能说明情况,就这样让大家给你出主意,没有人敢出,并且也不符合你的实际情况啊
回复
ahei1983
2011年04月11日 17:31:12
3楼
不用看图纸啊。这是共性问题,和平面无关的。
回复
wujian1969
2011年04月11日 21:14:27
4楼
可以用热塑材料做绝缘处理。
回复
tank-----no.1
2011年04月12日 00:06:02
5楼
3200A=125*10*3????????
回复
shiguangjian888
2011年04月12日 10:47:30
6楼
楼主,是什么柜体啊,是中置柜吗?若涉及到柜体方面的知识,建议到专业的中置柜壳体结构论坛看看 http://chuntian.gotoip55.com/bbs
回复
xin20019
2011年04月12日 11:14:49
7楼
母线桥和封闭母线都可以
回复
xinnongji
2011年04月12日 12:48:02
8楼
最好用封闭母线,安全性,实用性都好一点。
回复
ahei1983
2011年04月13日 08:20:17
9楼
甲方不让用封闭母线
回复
ahei1983
2011年04月13日 08:20:56
10楼
包塑绝缘的效果怎么样啊
回复
heipao0509
2011年04月13日 09:25:52
11楼
用同电压等级的热缩绝缘材料套在母排上,接头用专用接头绝缘外套处理,效果不错