现正做一工程,电缆桥架为玻璃钢,设计要求在桥架内通长敷设接地线,监理也一再要求,但个人认为玻璃钢已经是绝缘的,敷设接地线意义不大。请问对这种桥架是否需要做接地线?规范中只对金属桥架有要求,对玻璃钢桥架没见到明确的要求。到底是要不要?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 23:48 编辑 ]
现正做一工程,电缆桥架为玻璃钢,设计要求在桥架内通长敷设接地线,监理也一再要求,但个人认为玻璃钢已经是绝缘的,敷设接地线意义不大。请问对这种桥架是否需要做接地线?规范中只对金属桥架有要求,对玻璃钢桥架没见到明确的要求。到底是要不要?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 23:48 编辑 ]
12楼
感谢提供正解!支持用规范来解答!这本规范有必要认真看看的。我这边也有这本,可惜惭愧的是从来没翻过。。。
回复
13楼
6. 2. 9 金属制桥架系统,应设置可靠的电气连接并接地。采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。
问题是这条接地线的作用是什么?
回复
14楼
采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。
---------这条接地线的作用是什么?都要与哪些金属管路连接?如何连接?亦或别的什么目的?
回复
15楼
“这条接地线的作用是什么?”问得好!!请高手指教!!!
回复
16楼
感谢各位大侠的正解,我所迷惑的正是这根接地扁钢的真正作用,它与保护管接地看起来是两回事?
回复
17楼
另一疑惑是,对于多层玻璃钢桥架敷设时,是否每层桥架内都要敷设这根接地线???若是多层桥架只敷设1根接地线,那又放在第几层呢?
回复
18楼
新问题 学习了
回复
19楼
没找到条文说明,只能自己猜一下原因,不一定全面。
我感觉这条接地线是为了方便电缆出桥架后敷设用的,比如电缆出桥架后穿钢管敷设,钢管这头要接地啊,接哪呢?只有这条沿桥架敷设的接地线了。
回复
20楼
楼主真好笑,既然绝缘,那不是更要装了
回复
21楼
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
6.2.9条的后半条,“采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全厂另敷设专用接地线”
我们这一般用-40X4的热镀锌扁钢
回复