玻璃钢桥架的接地问题
wjq339
wjq339 Lv.3
2011年04月10日 16:58:11
只看楼主

现正做一工程,电缆桥架为玻璃钢,设计要求在桥架内通长敷设接地线,监理也一再要求,但个人认为玻璃钢已经是绝缘的,敷设接地线意义不大。请问对这种桥架是否需要做接地线?规范中只对金属桥架有要求,对玻璃钢桥架没见到明确的要求。到底是要不要?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 23:48 编辑 ]

现正做一工程,电缆桥架为玻璃钢,设计要求在桥架内通长敷设接地线,监理也一再要求,但个人认为玻璃钢已经是绝缘的,敷设接地线意义不大。请问对这种桥架是否需要做接地线?规范中只对金属桥架有要求,对玻璃钢桥架没见到明确的要求。到底是要不要?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 23:48 编辑 ]
免费打赏
heyun000
2011年04月10日 19:13:02
2楼
做是肯定要做的,我们当时的工程在设计说明上写的是敷设40*4的镀锌扁钢,所以都接了地的,再说,你的保护管不是也要接地吗?桥架里面没有扁铁怎么和保护管用黄绿黄色线连接啊?
回复
xiazyia
2011年04月10日 20:01:56
3楼
肯定要敷设接地线,且隔一定距离必须重复接地一次。
回复
lisoloist
2011年04月10日 20:16:41
4楼
玻璃钢的桥架还真没用过,学习!我这里一般都是用钢制桥架或者铝合金桥架,都是沿桥架通常敷设!
回复
niswewei
2011年04月10日 20:40:20
5楼
看起来挺先进的么
回复
woheni2010
2011年04月11日 21:44:10
6楼
桥架里敷设镀锌扁钢为什么呢
回复
inrain
2011年04月11日 22:08:06
7楼
呵呵,正因为玻璃钢是绝缘的,更应该单独敷设通长接地扁钢了。。。。
接地是接地的问题
绝缘是绝缘的问题
他们不是一个问题
回复
yhjjhy870909
2011年04月12日 00:12:50
8楼
接地是接地的问题
绝缘是绝缘的问题
同意这一说法
回复
chinapwr
2011年04月12日 00:45:45
9楼
我也认为应该设接地
回复
iamcmh
2011年04月12日 07:50:20
10楼
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
6. 2. 9 金属制桥架系统,应设置可靠的电气连接并接地。 采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。
回复
njanqun
2011年04月12日 09:01:57
11楼
顶楼上,依据规范
回复