现正做一工程,电缆桥架为玻璃钢,设计要求在桥架内通长敷设接地线,监理也一再要求,但个人认为玻璃钢已经是绝缘的,敷设接地线意义不大。请问对这种桥架是否需要做接地线?规范中只对金属桥架有要求,对玻璃钢桥架没见到明确的要求。到底是要不要?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 23:48 编辑 ]
现正做一工程,电缆桥架为玻璃钢,设计要求在桥架内通长敷设接地线,监理也一再要求,但个人认为玻璃钢已经是绝缘的,敷设接地线意义不大。请问对这种桥架是否需要做接地线?规范中只对金属桥架有要求,对玻璃钢桥架没见到明确的要求。到底是要不要?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 23:48 编辑 ]
2楼
做是肯定要做的,我们当时的工程在设计说明上写的是敷设40*4的镀锌扁钢,所以都接了地的,再说,你的保护管不是也要接地吗?桥架里面没有扁铁怎么和保护管用黄绿黄色线连接啊?
回复
3楼
肯定要敷设接地线,且隔一定距离必须重复接地一次。
回复
4楼
玻璃钢的桥架还真没用过,学习!我这里一般都是用钢制桥架或者铝合金桥架,都是沿桥架通常敷设!
回复
5楼
看起来挺先进的么
回复
6楼
桥架里敷设镀锌扁钢为什么呢
回复
7楼
呵呵,正因为玻璃钢是绝缘的,更应该单独敷设通长接地扁钢了。。。。
接地是接地的问题
绝缘是绝缘的问题
他们不是一个问题
回复
8楼
接地是接地的问题
绝缘是绝缘的问题
同意这一说法
回复
9楼
我也认为应该设接地
回复
10楼
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
6. 2. 9 金属制桥架系统,应设置可靠的电气连接并接地。
采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。
回复
11楼
顶楼上,依据规范
回复