加气混凝土砌块施工
pietifulboy
2011年04月09日 23:00:38
来自于建筑施工
只看楼主

现建工地的情况:刚出厂的砌块拉到工地还冒着热气,是刚制出来的,就开始砌砖,需不需要浇水?砌完有一个月时间,就开始抹灰,工期很紧张,抹灰帖网,50mm的网孔,合适不合适,应该多大?抹灰提前两天浇水湿润,一遍抹灰浇水养护,在压光两遍成活。有没有可能产生裂缝、空鼓?第一次遇到这种情况,望各位前辈指导下,有什么要注意的?

现建工地的情况:刚出厂的砌块拉到工地还冒着热气,是刚制出来的,就开始砌砖,需不需要浇水?砌完有一个月时间,就开始抹灰,工期很紧张,抹灰帖网,50mm的网孔,合适不合适,应该多大?抹灰提前两天浇水湿润,一遍抹灰浇水养护,在压光两遍成活。有没有可能产生裂缝、空鼓?
第一次遇到这种情况,望各位前辈指导下,有什么要注意的?
免费打赏
52stef
2011年04月12日 12:02:39
2楼
刚出炉的加气块是不能马上用于工程实体的,至少要放置一周左右,因为刚蒸出来的加气块强度低。加气块在砌筑前要提前一天洒水,而且要洒透,再砌筑时再少洒点水。其他的在第四版施工手册上面都有的,你可以自己去查。。。。。。。
回复
这位爷您慢走
2011年04月12日 13:16:11
3楼
为什么砖砌筑,抹灰前腰洒水啊?
回复
天三
2011年04月12日 16:11:03
4楼
沙发说的部分对,浇水不可以全部浇头,只能表面2-3cm湿润,防止墙体过湿返碱。
回复
lwh880301
2011年04月12日 16:46:00
5楼
我是刚毕业的,还不懂施工,感谢各位高手的回答,小弟在此学习啦
回复
mony31
2011年04月12日 22:34:01
6楼
加气块要求龄期应是29d的,这是保证加气块在砌筑前收缩变形已经结束,避免在砌筑时由于吸收水分和温度变化导致太大的收缩;在砌筑前应对加气块洒水,进水深度应达到10-20mm,在抹灰前也要洒水。网子我们这用的都是10X10的,5X5的也行,如果工期紧不如加大投入了,我这做的就是工期紧,为了保证质量,在做保温时,内外用了两层铁丝网,看着你这做的也行啊,应该不会产生什么质量问题
回复
cywt
2011年04月12日 22:47:48
7楼
成活后,仍然有可能产生裂缝、空鼓现象,抹完灰后,还要浇水养护。
回复
hyl2115702
2011年04月13日 10:20:15
8楼
不错
学习了
很好的资料
回复
kelatao12345
2011年04月13日 10:22:50
9楼
楼主的贴写得太好了,支持顶一个
回复
qweqwe1986816
2011年04月13日 10:27:16
10楼
刚出来砌筑是不能的,我们工程上工期紧的时候,也有过这种情况,但是都是把砌块放置两天后才砌筑的,中这种网抹灰是可以的。
回复
xin513
2011年04月13日 10:55:51
11楼
抹灰层要报废,加钢丝网都难以避免!
回复

相关推荐

APP内打开