智能DDC系统中,大家各院做到什么程度呢!!
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年04月17日 21:58:17
只看楼主

普通的风机空调、送排风机、水泵等,它们是与消防无关的设 备,均纳入DDC系统。  如果的大型的工程,主要的大型中央空调做DDC系统,可是别的非消防设备就做的很少,如果想深化一下不知如何去做呢!!在智能这一块大家有的好规范和论文参考吗??

普通的风机空调、送排风机、水泵等,它们是与消防无关的设 备,均纳入DDC系统。
  如果的大型的工程,主要的大型中央空调做DDC系统,可是别的非消防设备就做的很少,如果想深化一下不知如何去做呢!!在智能这一块大家有的好规范和论文参考吗??
免费打赏
xubo8000
2006年04月18日 08:03:57
2楼
对应暖通、水道、环境工程等专业的条件,他们要做什么做到什么深度自己定。
回复
crazyboy
2006年04月18日 14:28:43
3楼
设计院里做的不是很深。我们院以前做得细一些,但是因为不了解实际产品,而且最后由专业公司深化,所以后来就做的粗了,基本上就是把控制原理交代清楚。不过感觉有时水暖专业提的控制要求总是不够详尽,比如冷冻站的冷水循环泵,什么时候启动什么时候停止,有时都说不清楚
回复
xubo8000
2006年04月18日 14:29:58
4楼
说不清楚就不做!连条件都提不清楚,让人家怎么做?
回复
chenshen
2006年04月18日 20:07:39
5楼
做得比较粗,均由专业公司做,较细的也就列出I/O点数表,由于工期紧,各专业并不热心给电气提详细的要求,特别有中央空调系统的,他们可独立自成系统,所以BA系统都推给专业公司做