【求助】为什么SF6断路器不宜设置旁路设施?
zrwhao
zrwhao Lv.2
2011年04月09日 15:56:07
来自于断路器
只看楼主

看到书上说“当断路器为六氟化硫型时,不宜设旁路设施;当断路器为少油型时,除断路器有条件停电检修外,应设旁路设施”为什么呢?SF6开关与少油开关的什么因素导致这么大的区别?请指教啊

看到书上说“当断路器为六氟化硫型时,不宜设旁路设施;当断路器为少油型时,除断路器有条件停电检修外,应设旁路设施”
为什么呢?SF6开关与少油开关的什么因素导致这么大的区别?

请指教啊
免费打赏
zrwhao
2011年04月10日 13:27:06
2楼
顶一顶啦,谁知道呢?
回复
zhuht327
2011年04月11日 10:47:24
3楼
设置旁路设施的目的是为了减少在断路器检修时对用户供电的影响。如果是双回路供电或负荷可由系统取得备用电源,允许停电检修断路器时,就不必设置旁路设施。
装有SF6断路器时,因断路器检修周期可长达5—10年甚至20年,所以可以不设旁路设施。
回复
killazy
2011年04月11日 11:19:29
4楼
少油断路器平均每台每年检修时间约为5-7天,停电时间长的缘故,所以要增设旁路母线。
而SF6断路器可靠性高,检修周期长。因此可不设。
回复
zrwhao
2011年04月11日 22:39:46
5楼
非常感谢楼上两位兄台,你们基础真是扎实。谢谢啦,明白了
回复
tanglang24
2011年04月11日 22:57:08
6楼
顶楼上的解释到位,旁路就是适应以前落后的设备的产物,保护配置复杂,道闸操作复杂,在现在的设备技术下已不适用。