【求助】为什么SF6断路器不宜设置旁路设施?
zrwhao
Lv.2
2011年04月09日 15:56:07
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
看到书上说“当断路器为六氟化硫型时,不宜设旁路设施;当断路器为少油型时,除断路器有条件停电检修外,应设旁路设施”为什么呢?SF6开关与少油开关的什么因素导致这么大的区别?请指教啊
看到书上说“当断路器为六氟化硫型时,不宜设旁路设施;当断路器为少油型时,除断路器有条件停电检修外,应设旁路设施”
为什么呢?SF6开关与少油开关的什么因素导致这么大的区别?
请指教啊
免费打赏
hiafang
2011年04月12日 17:07:16
12楼
2、3楼的答复很到位,学习了 谢谢!
回复
hua-2008
2011年04月12日 18:45:52
13楼
连接错误了啊
回复
huadongdianzi
2011年04月12日 21:18:36
14楼
说的有一定道理。取决设备性能
回复
zhengyun315
2011年04月13日 01:06:58
15楼
回复
fang4922119
2011年04月13日 08:22:36
16楼
我是误入, 想看工业厂房的接地问题!
回复
hlamlx
2011年04月13日 09:18:36
17楼
我和楼上一样,误入。
回复
yangjia2599
2011年04月13日 09:40:28
18楼
上学的时间没学好基础知识呀,惭愧,真是活到老学到老呀!
回复
yamahaya
2011年04月13日 16:24:20
19楼
我也是误入,不过还是学习到了 哈哈
回复
sxw840716
2011年04月13日 16:36:58
20楼
sf6断路器可靠性强,安全性高,维护工作量小,其主要部件的维修间隔不小20年,所以不必设置旁路