请教高压开关柜跳闸问题
zjsjdl1
zjsjdl1 Lv.2
2011年04月09日 15:47:14
只看楼主

现象:老的配电房改造了低压进线柜(由原来的ME断路器改为现在框架抽屉式断路器),低压进线柜不合闸,改完后送10KV高压变压器出线开关柜一合闸就立即跳闸,过流信号继电器动作发信号。电工在跳闸后又立即合闸了一次,大概二秒钟左右,低压进线柜的有功功率表爆炸了,低压进线断路器上桩头的B相电源线铜接头的地方熔断了,二次端子上连接的B相电源线也烧断了,像B相对地短路。查找二次线回路没有短路,再一次合高压柜,高压柜合上了,低压进线柜合闸,分闸分不了,检查分闸回路接错了二次线。分高压断路器,更改二次线再合高压,高压又跳闸了,发过流信号,取掉低压进线柜二次控制路的熔断器,再合高压柜,高压柜成功合闸。后来由于没时间了,工厂等着用电,就手动合闸了低压断路器,把电送出去了。请教二次接线错误会引起高压跳闸吗?为什么二次熔断器也没有动作呢?

2011年06月20日 15:45:10
2楼
你能在说详细一下吗,或着发一张你当时的接线图
回复
lingxuct
2011年06月20日 16:00:39
3楼
低压断路器二次是200V的,接在B相,变压器低压侧B相在二次短路,因线路很短,短路电流较大,造成高压过流保护动作。“低压进线柜的有功功率表爆炸了,低压进线断路器上桩头的B相电源线铜接头的地方熔断了,二次端子上连接的B相电源线也烧断了,像B相对地短路。”这是楼主明确了的。

第二次还是一样,“查找二次线回路没有短路,再一次合高压柜,高压柜合上了,低压进线柜合闸,分闸分不了,检查分闸回路接错了二次线。”“更改二次线再合高压,高压又跳闸了,发过流信号,取掉低压进线柜二次控制路的熔断器,再合高压柜,高压柜成功合闸。”说明二次还是短路的。

电工查线的水平有待商酌,看来是分闸回路短路,而且是在离二次熔丝不远的地方。
回复
hq2005
2011年06月20日 17:58:41
4楼
相当的“有待商酌”
回复
changyu1986
2011年06月20日 21:04:28
5楼
首先我问一点,难道在送电之前没有做调试?随便给个 380的电就可以模拟调试了,而且短路问题是最基本的问题,按照LZ所说的情况就可以分析出来,是哪一点出的问题。还有一点,低压进线柜不带二次失压跳?不带闭锁电磁铁?
回复
lingxuct
2011年06月21日 10:30:02
6楼
“低压进线柜不带二次失压跳?不带闭锁电磁铁?”与故障分析无关。
回复