对DW15断路器控制线路的一点改进
hmjybin
hmjybin Lv.2
2006年04月17日 21:24:23
来自于断路器
只看楼主

我单位配电间的总开关使用的是DW15断路器,是热电磁式的,一到突然间停电,就不知什么时侯来电,要人工送电相当麻烦。本人对其开关控制线路作了一点改动,增加了一个小型空气开关,一个通电延时时间继电器。通过三年的使用,效果不错。来电时通过时间继电器延时30-40秒后就自动送电,很方做便。小型空气开关的作用是在维修时断开时间继电器的电源。时间继电器一对通电延时触点用导线并联到柜面上的合闸按扭的常开触点上,就可以了。

2006年04月17日 21:42:07
2楼
当来电时,电源通过小型空气开关、DW15断路器付助触点的常闭触点、时间继电器线圈、到电源的零线排构成回路。通过一定的设定时间后,时间继电器通电延时触点吸合。就相当于人在柜面上按了合闸按扭,同时,断路器电磁阀动作、断路器的付助触点的常闭触点断开、时间继电器线圈断电、完成DW15断路器送电过程。
回复
hmjybin
2006年04月17日 21:48:27
3楼
通过三年时间的证实,本来要有人值守的开关,变成了无人值守的开关,也减少了上级断路器送电时的负载电流。
回复
l55j
2006年04月17日 22:55:36
4楼
有创意,正在研究中
回复
byecar
2006年04月18日 00:06:36
5楼
虽然这个不是什么新东西,但是楼主还是值得鼓励的。
回复
haizhong
2006年04月18日 09:00:58
6楼
回复
ccc678
2006年04月18日 09:47:46
7楼
最好加入事故跳闸时闭锁装置。在我们那里凡是小区变及无人值班的配电房干脆不装欠压脱扣器。
回复
hmjybin
2006年04月18日 12:14:16
8楼
通过三年时间的证实,本来要有人值守的开关,变成了无人值守的开关,也减轻了上级断路器送电时负载的冲电流击。
回复