国家标准规范<110KV变电站设计>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV线路按正常输送功率50MW考虑。主变31.5MVA10KV母线,回路最大工作电流2251.7A,选用母线2X(TMY-100X10),载流量:3504A这回路最大工作电流是如何计算出来的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 编辑 ]
110KV线路按正常输送功率50MW考虑。主变31.5MVA
10KV母线,回路最大工作电流2251.7A,选用母线2X(TMY-100X10),载流量:3504A
这回路最大工作电流是如何计算出来的?