基坑开挖
guoqun15898512861
2011年04月09日 12:24:48
来自于建筑施工
只看楼主

工程概况 某加工车间扩建工程,边标尺寸400mm*600mm,基础施工时柱基坑分段开挖,在挖完五个基坑后,现浇垫层 绑扎钢筋 支模板 浇筑混凝土 基础完成后,检查发现五个基础都错位300mm 事故原因 施工放线时 误把柱的截面中心线作为厂房边柱的轴线 因而错位300mm , 即场房跨度大了300mm 望大家给点意见或处理方案 非常感谢!

工程概况
某加工车间扩建工程,边标尺寸400mm*600mm,基础施工时柱基坑分段开挖,在挖完五个基坑后,现浇垫层 绑扎钢筋 支模板 浇筑混凝土 基础完成后,检查发现五个基础都错位300mm
事故原因
施工放线时 误把柱的截面中心线作为厂房边柱的轴线 因而错位300mm , 即场房跨度大了300mm
望大家给点意见或处理方案 非常感谢!
免费打赏
guoqun15898512861
2011年04月09日 23:21:19
2楼
顶起 顶起
回复
cywt
2011年04月09日 23:22:06
3楼
通过设计,将基础加大。
回复
smart_life
2011年04月10日 15:44:57
4楼
把基础加大还是比较可行的方案。如果要将错就错,只要规划部门不是很严格,送点礼搞搞关系把规划许可改一下就没问题了。因为面积是增加的业主应该不会反对
回复
xg19631024
2011年04月10日 16:28:44
5楼
好在你是厂房,如果你是搞房地产就麻烦啦
回复
天三
2011年04月10日 16:40:02
6楼
如果是一条线上的把轴线移动300mm,如果不是,那就拆掉重来,定位如果是规划放的线,那就必须拆掉了。
回复
minervaslm
2011年04月12日 12:59:45
7楼
路过学习了
回复