工程概况 某加工车间扩建工程,边标尺寸400mm*600mm,基础施工时柱基坑分段开挖,在挖完五个基坑后,现浇垫层 绑扎钢筋 支模板 浇筑混凝土 基础完成后,检查发现五个基础都错位300mm 事故原因 施工放线时 误把柱的截面中心线作为厂房边柱的轴线 因而错位300mm , 即场房跨度大了300mm 望大家给点意见或处理方案 非常感谢!
某加工车间扩建工程,边标尺寸400mm*600mm,基础施工时柱基坑分段开挖,在挖完五个基坑后,现浇垫层 绑扎钢筋 支模板 浇筑混凝土 基础完成后,检查发现五个基础都错位300mm
事故原因
施工放线时 误把柱的截面中心线作为厂房边柱的轴线 因而错位300mm , 即场房跨度大了300mm
望大家给点意见或处理方案 非常感谢!