在8度区设计高层剪力墙住宅,2010年前一直按水平筋代替箍筋的做法配置边缘构件箍筋,如图:(摘自《建筑结构专业技术措施》图5.5.4-3);但GB50011-2010规范表6.4.5-3注3 及P357页条文说明:“考虑水平筋同时为抗剪受力钢筋,且竖向间距往往大于约束边缘构件的箍筋间距,需要另增一道封闭箍筋,故计入的水平分布钢筋的配箍率特征值不宜大于0.3倍的总配箍特征值。” 总觉得条文说明前后矛盾,如果是“考虑水平筋同时为抗剪受力钢筋,且竖向间距往往大于约束边缘构件的箍筋间距,需要另增一道封闭箍筋”那么计入的水平筋的配箍率特征值应不宜大于0.66倍(2/3)总配箍率特征值啊;怎么会是0.3倍?0.3倍不是相当于隔两道封闭箍筋才可用一道水平筋吗?明显矛盾吗!哪位大侠给解释一下,不胜感激!

在8度区设计高层剪力墙住宅,2010年前一直按水平筋代替箍筋的做法配置边缘构件箍筋,如图:(摘自《建筑结构专业技术措施》图5.5.4-3);但GB50011-2010规范表6.4.5-3注3 及P357页条文说明:“考虑水平筋同时为抗剪受力钢筋,且竖向间距往往大于约束边缘构件的箍筋间距,需要另增一道封闭箍筋,故计入的水平分布钢筋的配箍率特征值不宜大于0.3倍的总配箍特征值。”
总觉得条文说明前后矛盾,如果是“考虑水平筋同时为抗剪受力钢筋,且竖向间距往往大于约束边缘构件的箍筋间距,需要另增一道封闭箍筋”那么计入的水平筋的配箍率特征值应不宜大于0.66倍(2/3)总配箍率特征值啊;怎么会是0.3倍?0.3倍不是相当于隔两道封闭箍筋才可用一道水平筋吗?明显矛盾吗!哪位大侠给解释一下,不胜感激!

建筑结构专业技术措施.jpg

免费打赏
mydance1st
2011年04月11日 19:16:52
22楼
这样也是一种说法,但是概念上不是很清晰,毕竟拉筋跟水平筋组合才能称为封闭箍筋,所以计入的水平筋的配箍率应该包括水平筋上的拉筋
回复
mydance1st
2011年04月11日 19:25:33
23楼


我以前都是(8度区)水平筋200间距(水平筋上加拉筋),然后中间增加一道附加箍筋,这样形成一道水平筋箍筋一道封闭箍筋之间间距100;

我们水平筋代替箍筋做法是在水平筋伸过墙厚抱住对面一排的主筋,也可做端头U字筋到暗柱区外搭接分布筋。
回复
mydance1st
2011年04月11日 19:41:49
24楼
yyc5795y的说法比较值得借鉴。
但主要是规范说的不清楚:“计入的水平分布钢筋的配箍率特征值不宜大于0.3倍总特征值”,似乎说的配箍率特征值跟配箍率不是一个概念。
按规范“考虑水平筋同时为抗剪受力钢筋,且竖向间距往往大于约束边缘构件的箍筋间距,需要另增一道封闭箍筋”的说法是在两道水平筋间增加一道封闭箍筋,那样的话怎么算间距,都是N层水平筋,N层封闭大套子,2N层拉筋。以此推断,的确只有把每层的两根水平筋单独拎出来,和其余的拉筋和封闭箍筋比较才会有0.3倍。
回复
szh_ip
2011年04月11日 20:19:43
25楼
新手,进来看看,共同进步啊!!!!
回复
zhangjinlin1126
2011年04月11日 21:16:59
26楼
楼 主的 东西不错,请楼主再接再厉,继续传上更有意义的东西,谢谢了楼主
回复
灰太龙
2011年04月11日 21:59:05
27楼
规范只是说可以适当计入满足构造要求且在墙端有可靠锚固的水平钢筋的截面面积,可根据实际设计中也可以选择不计入
回复
hwxyhzhy0503
2011年04月11日 22:48:21
28楼

新手,还是看不明白,对这些还是不是理解,继续努力
回复
yyc5795y
2011年04月11日 23:10:34
29楼

1."水平筋伸过墙厚 抱住对面一排的主筋"啥意思?是否就是两侧水平钢筋做成一个大封闭箍的意思?
2.我过去从不考虑配箍率重叠问题。新规范出来了,也是抱着学习的态度了解了解,以免落伍了。
3.另:根据03G101-1暗柱纵筋搭接范围都是要进行箍筋加密的(可能比较有争议),加密范围为1.2Lae*2+500mm,加密间距不大于5d(d:纵筋直径)。那么,对于纵筋12(二级钢),c30(3级抗震),则箍筋加密长度1.2lae*2+500=1.2*31*12*2+500=1392mm, 箍筋加密间距5d=5*12=60mm。那么,如果按图一的做法,水平钢筋竖向间距200mm时,需要布置3道封闭箍筋(相当于间距50mm),因为布置2道时,箍筋间距是200/3=66.66>60mm,不满足要求。施工及设计上会比较混乱。

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-4-11 23:12 编辑 ]
回复
yunzhinan2009
2011年04月12日 00:43:57
30楼
规范上留有安全度吧
回复
李李2
2011年04月12日 07:20:47
31楼
配箍率不光算水平方向钢筋面积的,楼主是漏算了拉筋吧,规范的意思就是水平钢筋只能占0.3,加得一道箍筋,以及拉筋占0.7,应该没有什么矛盾的