我们最近做的几个市政污水管道,出现了一些较棘手的问题,是这样的:设计污水管道采用钢筋砼承插口管,国标砂石基础,埋深7-8m,砖砌检查井,管道所在地地下水位较高。管道竣工一年后,检查井一侧位置地面出现塌,开挖后发现检查井沉降,挨着检查井的管道管口开裂,部分管道折断。不知道是什么原因,请大家分析一下。。。。。。谢谢
7-8m应该要用钢筋砼井壁了吧,还有底板也要混配筋
埋深这么大,砖砌的结构上应该吃不消,漏水,检查井下面地基被冲刷掉了
回复
3楼
7-8m检查井还用砖砌,太胆大了
回复
4楼
应该用混凝土检查井
回复
5楼
多大管径?是不是基础做的不够,或是检查井壁防水做的不好?
回复
6楼
应该用钢筋混凝土的
回复
7楼
应使用钢筋混凝土检查井
回复
8楼
地基土质太软吗,地下水导致检查井整体沉降,还是因为检查井一侧漏水,导致沉降。
回复
9楼
1、建议管材采用三级砼管或预应力管。
2、基础采用180°砂基础。
3、检查井周边地基处理一定严格按施工规范实施。
回复
10楼
用检查井,混凝土的那种
回复
11楼
检查井符合图集上的要求,覆土6m,管径d1500
回复