关于对循环泵的变频节能改造(请教前辈)
xfae
xfae Lv.2
2011年04月09日 08:14:52
只看楼主

各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。

各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:
1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?
2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。
希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
免费打赏
fengxiang1025
2011年04月09日 09:05:08
2楼
第一条不太清楚,无法帮忙。第二条温差问题,都是3度。
回复
lyg2911
2011年04月25日 10:13:49
3楼
根据温差控制水泵的变频,从来没有听说过,只能根据压差控制水泵的变频,1楼
回复
chencong03
2011年04月25日 13:23:06
4楼
应该是温差和压差都可以实现,取主供和主回水的温差和压差;至于常见的温差 和系统类型有关。
讨论学习
回复
wanqile6414
2011年04月25日 14:02:38
5楼
可以根据冷冻水的回水温度,通过PID计算回水温度和出水温度的差,输出4-20MA的电流给变频器,控制水泵的转速,但是要满足低频率下的水泵的杨程符合运行要求,同时建议变频器的频率不要低于15HZ,频率过低会导致电机烧毁。
回复
cad10-20
2011年04月25日 17:07:50
6楼
根据温差控制水泵的变频____如果是冷冻泵的,就有可能就成水压够
回复
adingkgb
2011年05月01日 14:19:31
7楼
冷冻水泵变频控制策略有很多
具体根据压差来控制还是温差来控制要结合系统末端设备的情况来分析
回复
tzgg1358
2011年05月05日 20:18:50
8楼
你们单位在那?最好用数字温度控制器。变频是一个比较复杂的东东,最好要专业人士。我建议找专业搞变频的。
回复