地暖会不会改变室内的含湿量?
yexiaolove
yexiaolove Lv.4
2011年04月08日 20:38:20
来自于中央空调
只看楼主

南方面积约1000平方米,因为仅考虑除湿,所以热负荷估算为60kw,管道也没有铺满,绕外墙5~7米敷设。四周是玻璃幕墙和大门,内区是一个核心筒,电梯厅楼梯什么的,现在甲方突然提出。加热的只是外区的地面,内区的地板或者墙面或者金属构件还是会结露。 我想知道真的会出现内区结露吗、我认为不会结露,可是又说不清楚,因为绝对湿度没有降低啊?加热空气,热空气可以理解为均匀的,人们进进出出,加热后,含湿量会变吗、 金属构件会结露吗,我看了焓湿图,还是有点迷糊.

2011年04月09日 08:53:04
2楼
不会结露,你的内区肯定冷不了,冬季室内外空气加热后,其相对湿度只会降低。
日常生活中很明显的,冬季有采暖的屋子里一般是很干燥,往往需要加湿,而不是除湿。
外区满足采暖后,内区因有人员设备照明等,往往还需要空调降温,所以,内区根本不需要。
回复
yexiaolove
2011年04月09日 09:34:07
3楼
直观现象应该是这样。尽管我春季的时候湿度更大。但是从焓湿图上怎么解释呢?
回复
pingoo
2011年04月09日 11:11:00
4楼
不会。改变含湿量,只会改变相对湿度。
回复
yexiaolove
2011年04月09日 11:18:10
5楼
不改含湿量,那岂不是没有做地暖的区域,即使室内温度高了,但是含湿量不变,还是会结露
回复
fine_2009
2011年04月09日 16:34:46
6楼
是否结露不看你的含湿量,要看相对湿度。
回复
gaoshang2324
2011年04月10日 11:48:11
7楼
地暖怎么可能改变室内含湿量呢! 楼主所说的 仅考虑除湿, 是没道理的。地暖没除湿功能, 你加了地暖,用俗话讲改变的就是室内空气的干燥程度, 那是相对湿度的改变。
不考虑室内人员等散湿的话, 那么加了地暖,室内温度升高,室内含湿d不变,反映在焓湿图上,就一垂直线,室内相对湿度降低,所以可以防止结露。 考虑人员散湿(这种建筑应该不会有别的散湿源),翰湿图上直线稍微向右倾斜,相对湿度降低。
回复
zimen521
2011年04月10日 14:51:08
8楼
回复
yexiaolove
2011年04月10日 16:55:40
9楼
OK,现在的情况是这样了:
1,空气加热了,相对湿度变小了。这个点应该无异议
2,根据《空气调节》第一章,露点仅与空气的含湿量有关。
如果是这样的话,那根据第二条,内区(应该说任何区域都是)只要(大理石墙面,不锈钢构件等)物件的表面温度低于加热的空气后的露点,那还是会结露的。这样的话,地暖就白做了!各位,该地暖设置的目的主要就是春季的时候防止结露啊。难道就应该整个大堂满铺吗?

但是!!!但是,这似乎跟我们观察到的客观现象不太一致,按我们日常感受,只要开了一下地暖(或者开了空调的制暖功能)后,房间里的结露现象就会消失,即使是最容易结露的不锈钢构件。

所以,我还是想不明白,为什么,与绝对湿度有没有关系?即单位容积湿空气中的水蒸气质量是变小的,然后,加热后,空气是膨胀的,以及不把大堂视为一个封闭的空间,与这些有关系吗?
回复
yexiaolove
2011年04月10日 16:56:30
10楼



结露就是露点问题,露点至于含湿量有关。见空气调节课本。
回复
ljbb1789
2011年04月11日 09:30:27
11楼
客观观察那个牵扯到个定性还是定量的问题。温度升高,相对湿度降低,这肯定没错。但是当前含湿量的情况下,通过加热,是否能使物体不达到露点温度,这得打个问号。比如,你举的例子是没有结露的,但是澡堂子里同样温度高,但还是会结露。
回复

相关推荐

APP内打开