南方面积约1000平方米,因为仅考虑除湿,所以热负荷估算为60kw,管道也没有铺满,绕外墙5~7米敷设。四周是玻璃幕墙和大门,内区是一个核心筒,电梯厅楼梯什么的,现在甲方突然提出。加热的只是外区的地面,内区的地板或者墙面或者金属构件还是会结露。 我想知道真的会出现内区结露吗、我认为不会结露,可是又说不清楚,因为绝对湿度没有降低啊?加热空气,热空气可以理解为均匀的,人们进进出出,加热后,含湿量会变吗、 金属构件会结露吗,我看了焓湿图,还是有点迷糊.

2011年04月12日 09:30:38
12楼
晕啊。和澡堂子什么关系,这里说的是平常的室内,澡堂子有大量的水蒸汽来源,这里只有人体散湿,完全不是一个等级。
有人说到空调课本,那就把空调课本好好看看。自己计算一下,内区的空调过程:室外空气通过渗透等与室内空气有一个空气交换,类比于空调新风,室内盘管类比于空调表冷器,如果室内内区没有盘管,它四周还有墙吧,室内还有发热设备吧?不用太准确,自己在焓湿图上画一下看看,我们学习空调,不应该总是想一想就算。
内区如果结露,它也不是室内有没有采暖设备的事,肯定是某处有冷桥或冷风对某处直吹引起局部温度太低,低于露点,这种情况应该考虑局部处理,而不是加热整个室内。
回复
j03150210
2011年05月12日 15:17:29
13楼
下了我就顶,做人要厚道
回复
黑宇
2014年08月28日 09:43:27
14楼
不会改变含湿量,改变的是相对湿度而已