我现在在做的是一家南方的写字楼大堂 地板水暖,面积约1000平方米,因为仅考虑除湿,所以热负荷估算为60kw,管道也没有铺满,绕外墙5~7米敷设。四周是玻璃幕墙和大门,内区是一个核心筒,电梯厅楼梯什么的,现在甲方突然提出。加热的只是外区的地面,那热空气碰到内区的地板或者墙面或者金属构件会会结露。 我想知道真的会出现内区结露吗、我认为不会结露,可是又说不清楚,因为绝对湿度没有降低啊?哪位同学能指点一下?
搂住,你的问题需要计算才能知道,比如,你们那最大的室外相对湿度是多少?露点温度?
我觉得你应该尊重业主的意见,一般情况下,他们都是有相应的经验否则绝不敢对设计指指点点,如果他们敢说话,一般就是他们遇到过实际的问题。
=============================================================
从图上看,你的内区外区没有隔断是一个整体,分区只是人为划分,没有物理隔挡,所以,室内的温度一定会高于室外,结露的机会不多。
当然,作为设计人员一定要用计算书说话~~考虑最不利情况。
回复
13楼
不知道LZ是否南方人,南方人都知道,春天结露的时候室外温度都比较高了。
地暖满铺的话(这个地暖质量啊!实在不敢恭维.),我倒关心室内温度过高。
[
本帖最后由 libo2000 于 2011-4-28 01:26 编辑 ]
回复
14楼
不对吧这个...
50度的空气遇到20度的柱子 如果50度空气本身已经饱和或者接近饱和
那它变成20度的空气会不会结露?
楼主的问题应该看具体情况 南方的不了解 不敢轻下结论
回复
15楼
地暖不能除湿,相反会加湿,即空气的含湿量会增加。这个大家应该无异议。也不用多解释,都明白。
地暖可以防止结露。这个基本上算是客观现象,应该也无异议。问题是,怎么解释这个“客观现象”?定性分析尚有问题,怎么定量计算呢?
我想了半天,觉得比较合理的解释是
1、加热空气,相对湿度变小,吸湿能力变强,把墙面等的水分吸到空气中。
2、辐射,使墙面的温度高于加热后的空气露点温度。加热前后露点不变。如考虑吸入的水分,则露点提高,但仍低于墙面的温度。
以上两种共同作用,使墙面不结露。
请各位继续斧正!
回复
16楼
南方回南天室外温度高,约18~20,室外相对湿度大,约90~95%,给人很湿热憋闷的感觉。从焓湿图中可以看出,室外干球、湿球、露点温度很接近。所以空气遇到冷表面(如墙体和地板、楼板)就会结露。这个时候防止结露应该是除湿,如果地暖加热增湿,只会让人更湿热憋闷,更不舒适。
回复
17楼
甲方提出南方地区地暖防结露,难道有成功案例?!如果有,可以去实地参观回访下效果
回复
18楼
路过,学习一下。不过地暖可以用来烘烤地板,应该不会结露吧。
回复
19楼
“首先楼主说的是热负荷是吧,那就是说你的设计只是在冬季使用,夏季不是才对。也就是仅仅地板辐射供暖,而不供冷。一般来说供冷的话是要考虑结露的问题,但是供暖一般是不考虑结露的问题,道理很简单,你是辐射供暖啊,主要以辐射为主。辐射是物体与物体之间的作用与空气无关。换句话讲,你屋内围护结构的温度是高于空气的温度的,当然更高于空气的露点温度。所以自然是不会结露的。加之冬季空气本身干燥,含湿量小,这使得冬季的露点温度更低。所以不用考虑。但是如果还用这套系统供冷的话那必须要考虑,结露的问题。”
我们家住在重庆,家里装了地暖,冬天空气还是比较干燥的,墙漆都有点裂了,加湿也未尝不可呀!根本不会结露。
回复
20楼
7楼得理解很符合我的意思 地暖 只是在冬天用 不会结露的
回复
21楼
不会结露,如果结露了谁还敢用啊,有些人家用的木地板岂不要遭遇了。
回复