高层大跨现浇空心楼盖
yan_seven
yan_seven Lv.2
2011年04月08日 15:52:53
只看楼主

最近单位要做一160米高层,框筒结构,柱距12米左右,总工希望采用空心楼盖,梁高控制在400以内,不知道是否可行,有哪位大侠比较有经验啊????

最近单位要做一160米高层,框筒结构,柱距12米左右,总工希望采用空心楼盖,梁高控制在400以内,不知道是否可行,有哪位大侠比较有经验啊????
免费打赏
x1xqq
2011年04月08日 16:08:09
2楼
可采用空心楼盖,梁高是否能控制在400以内,计算了看
回复
yan_seven
2011年04月08日 21:30:47
3楼
下午初步建了个比较粗的模型,计算出来结果还是蛮理想的。
回复
weapon_li
2011年04月09日 11:03:34
4楼
剪力滞后严重,需加强角柱或采用角筒。楼板需要考虑地震影响,SATWE分析不清,可用ETABS
回复
yu445782706
2011年04月13日 09:54:51
5楼
这个完全可以用现浇砼无梁空心楼盖技术来实现。如方便的话可以把项目详细信息及数据发给我,由我来配合你设计。电话18606600310于先生QQ:445782706
回复
bigzero
2011年04月15日 10:17:41
6楼
谢谢楼主的分享,雪中送碳啊!~好东西,好多规范特别是强条都是在设计总说明中忽视的
回复
zyshjc
2011年06月06日 17:19:58
7楼
遵义市世和建材有限公司学习了。