7。5KW,额定电流15。4A的三相电机;还有22KW的的三相电机,需要在配电柜上显示电流。是不是选50A的电流表,直接串入主电路的一相中?还是选5A的电流表加互感器,主线路的一相直接穿过互感器就可以?没做过这个,公司又着急要我提采购单;恳请大家帮忙!
7。5KW,额定电流15。4A的三相电机;还有22KW的的三相电机,需要在配电柜上显示电流。
是不是选50A的电流表,直接串入主电路的一相中?还是选5A的电流表加互感器,主线路的一相直接穿过互感器就可以?
没做过这个,公司又着急要我提采购单;恳请大家帮忙!
2楼
1.7.5KW电机,配一台30/5A电流互感器和30/5A电流表,将互感器串联到一相线路中即可。
2.22KW电机,约45A电流,配100/5A电流互感器和电流表。接线和上面一样。
3.如果要显示三相电流,不如用三个电流互感器和一个单显三相电流表核算,开孔只要开一个方孔,抽屉柜尤其合适。
华信瑞达(北京)科技有限公司
http://www.signal-trans.com
回复
3楼
非常感谢!我在网上看到有50A的电流表,如果能指点下为什么不配个50A的电流表就更好了
回复
4楼
所谓50A的电流表,并不是能直接通入50A的表。
它的输入还是5A,只是在输入端通入5A的时候,指针会指示到最右边的满度位置,在这个位置上,把刻度盘的5A字样,该写为“50A”而已。
试想一下,如果50A的表直接通入50A的话,那5000A也直接通入5000A吗?恐怕端子都不行了。。。
所以,上面说的改字样50A,如果把字样改为5000A,再配上5000/5A的电流互感器,就能测量5000A啦!
回复
5楼
其实分别配25/5,75/5就好
回复
6楼
非常感谢!
回复
7楼
最好用过载表
回复