刚做市政管网,压力污水管过河问题
jzh4628
jzh4628 Lv.2
2011年04月07日 21:16:54
只看楼主

刚做市政管网,有个问题请教各位,过河压力污水管道(DN500)的设计内底标高比河流的冲刷深度高1.5米,现已对管道进行满包处理,管顶混凝土厚度为1米,然后用砂卵石回填。由于担心污水管道在洪水期间会被冲坏。请求大家献计献策。。。

刚做市政管网,有个问题请教各位,
过河压力污水管道(DN500)的 设计内底标高比河流的冲刷深度高1.5米,现已对管道进行满包处理,管顶混凝土厚度为1米,然后用砂卵石回填。
由于担心污水管道在洪水期间会被冲坏。请求大家献计献策。。。
免费打赏
排水西瓜皮
2011年04月07日 22:55:34
2楼
按照lz的意思,你占了人家2.5米高的河床,水利单位居然同意你这样搞?

设计内底标高比河流的冲刷深度高1.5米
应该是“设计内底标高比河流的冲刷深度低1.5米”吧?
回复
water_828
2011年04月08日 00:26:45
3楼
和楼上同样的疑问
回复
jzh4628
2011年04月08日 08:57:24
4楼
管道仍埋设在河床一下,上部有1米的满包混凝土,还有砂卵石,只是在冲刷线以上。不知道我表述清楚没
回复
awdwadjob
2011年04月08日 11:20:24
5楼
污水很少接触,请高手指教
回复
a564586715
2011年04月08日 11:24:38
6楼
你表达错了,应该是低。就是管顶的混凝土填到跟冲刷深度同一高度。在加上鹅卵石就高于冲刷深度了。
回复
八匹马
2011年04月08日 11:36:12
7楼
管道在河床下了,同时又做了处理,应该没问题,毕竟洪水是有重现期的,满足设计要求就行了
回复
liuchengyongsx
2011年04月08日 14:49:15
8楼
哈哈 很有问题的 为什么冲刷深度居然有两米多 楼主掌握的资料有问题
回复
jackyi
2011年04月10日 09:30:45
9楼
与有关部门协商,找到该河道的规划设计图,将要设计施工的污水管道全部埋设在河床以下0.5米处,不是管道内底噢,是管顶啊,嘿嘿
回复
chenll327
2011年04月11日 09:12:20
10楼
第一次碰到这样的问题。
回复
santian999
2011年04月11日 09:21:10
11楼
应该是填完与河床同高,不然水利部门不同意
回复

相关推荐