现有两台280KW的压缩机,我应该选择多大容量的变压器呢?用不用考虑单台大功率电机对变压器的影响啊?
现有两台280KW的压缩机,我应该选择多大容量的变压器呢?用不用考虑单台大功率电机对变压器的影响啊?
小鸡快跑耶
2011年04月07日 11:05:08
2楼
压缩机配有软启动控制柜的
回复
小鸡快跑耶
2011年04月07日 14:32:49
3楼
哪位大侠指点一下啊
回复
lxx297537449
2011年04月07日 21:10:50
4楼
280kW*2/0.8=700KVA,所以用软启动可以选用1000kva变压器.负载率为70%合适.
回复
nanhu006
2011年04月08日 10:58:05
5楼
没用过路过
回复
yayacs1980
2011年04月12日 21:02:26
6楼
短时过负荷能力可按150% 长期110没问题 但是这是以牺牲寿命为前提的
回复
相关推荐
短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
变压器
2024-03-22 10:03:27
电力变压器励磁涌流可能受到哪些因素的影响?
变压器
2024-03-20 13:20:32
揭秘基于励磁电感的变压器铁芯剩磁测量新技术
变压器
2024-03-18 09:22:33
变压器的隐形杀手-剩磁与涌流
变压器
2024-03-15 09:51:29
隔直装置安装位置对电网主变压器直流偏磁电流分布的影响
变压器
2024-03-13 10:02:34
特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响
变压器
2024-03-11 09:56:47
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-08 10:10:43
如何预防变压器和应涌流引起的差动保护误动作?
变压器
2024-03-06 10:55:21
和应涌流及其对变压器差动保护的影响
变压器
2024-03-04 09:32:05
三锁二失效同时合闸一台变压器反送电
供配电技术
2024-03-02 18:14:02
大容量交流变压器励磁涌流如何抑制?
变压器
2024-02-28 09:37:52
变压器的连接方法和联结组别
变压器
2024-02-27 16:00:52
800KVA变压器的额定电流是多少?
变压器
2024-02-20 14:16:21
大容量交流变压器励磁涌流有哪些危害?
变压器
2024-02-19 10:27:20
800kVA变压器:究竟能承受多少kW的用电量?
变压器
2024-02-06 09:57:25
变压器的低压侧短路电流及短路容量实用计算
变压器
2024-01-30 10:11:13
变压器的容量是指什么?如何计算?容量和功率有什么关系?
变压器
2024-01-29 14:50:45
机电设计之我见—“相形益彰”商业变压器装机容量及负载率分析
变压器
2024-01-29 14:46:50
对超/特高压大容量变压器励磁涌流的研究和抑制有何重要意义?
变压器
2024-01-24 09:20:12
如何避免长电缆对于空载合闸变压器产生的涌流影响?
变压器
2024-01-19 10:34:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开