求变压器的瞬时过载能力!请各位大侠指点
小鸡快跑耶
2011年04月07日 11:04:22
来自于变压器
只看楼主

现有两台280KW的压缩机,我应该选择多大容量的变压器呢?用不用考虑单台大功率电机对变压器的影响啊?

现有两台280KW的压缩机,我应该选择多大容量的变压器呢?用不用考虑单台大功率电机对变压器的影响啊?
小鸡快跑耶
2011年04月07日 11:05:08
2楼
压缩机配有软启动控制柜的
回复
小鸡快跑耶
2011年04月07日 14:32:49
3楼
哪位大侠指点一下啊
回复
lxx297537449
2011年04月07日 21:10:50
4楼
280kW*2/0.8=700KVA,所以用软启动可以选用1000kva变压器.负载率为70%合适.
回复
nanhu006
2011年04月08日 10:58:05
5楼
没用过路过
回复
yayacs1980
2011年04月12日 21:02:26
6楼
短时过负荷能力可按150% 长期110没问题 但是这是以牺牲寿命为前提的
回复

相关推荐