触头盒的区别?
qxmfans
qxmfans Lv.2
2006年04月17日 10:44:22
只看楼主

请问一下,中置柜的触头盒都分几类?断路器手车、避雷器手车、熔断器手车、电压电流互感器手车它们所用的触头盒都有什么型号的?下面这个照片是什么触头盒?

请问一下,中置柜的触头盒都分几类?断路器手车、避雷器手车、熔断器手车、电压电流互感器手车它们所用的触头盒都有什么型号的?下面这个照片是什么触头盒?

1145241821035.jpg

免费打赏
忙里
2006年04月20日 09:50:48
2楼
中置柜的触头盒上层车触尖一般为梅花型,所以上层车的触尖盒结构型式是一样的,下层车触头一般鸭嘴型的多,也有梅花型的,所以下层车触头盒一般用JYN2型的多,梅花型触头与上层一样的触头盒.
上面图中好象是配用鸭嘴型触头的触头盒.
回复
jk_00
2006年04月20日 10:13:43
3楼
这种触头盒是最老式的,好象是老JYN2上用的,早就淘汰了.因为这种触头盒自身带有活门,如果非得用于中置柜内,只能用于双曾车的下层车.其余都不能用.
中置柜内现在常用的触头盒基本都是统一的,与原设计一致.断路器手车、避雷器手车、熔断器手车、电压电流互感器手车,隔离手车,CT手车,所用变手车...全部都采用一种形式,只不过额定电流有所区别.
回复
gdsg
2006年04月20日 18:48:20
4楼
现在有的PT车用的触头是面接触,也就是说PT车的动触头是一根铜棒,带有伸缩性,车进入工作位置时动静触头是面接触的,不知各位同仁有没用过,希望对此能发表一些看法。
回复
evangenlin
2008年10月28日 15:47:17
5楼
上面图片上的触头盒应该是避雷器车上用的比较多,PT车上用的少,
回复
gs_2000
2008年10月28日 19:43:18
6楼
同意楼上的几位,现在的触头盒,不论用在什么部位,基本是同样的结构,只是因为容量不同而尺寸有所区别。鸭嘴式的结构基本不太用了,楼主的那种结构落后了,现在流行捆绑式梅花触头。从电场效应和接触的可靠程度来说,梅花触头确实要好的多。
回复
白龙行天下
2009年03月23日 10:42:46
7楼
JYN2上用鸭嘴式的结构
回复
cnviolet
2009年07月03日 12:51:02
8楼
下置PT车用的,自带活门

楼上说淘汰的各位,下PT车也用梅花触头么?恐怕实现不了吧

其实我觉得中置PT车也可以用这个,用这个空间还大些:D
回复
cf0726
2009年07月03日 23:30:30
9楼

顶个!!
回复
huaxin518-gyb
2009年07月04日 09:28:47
10楼
个人感觉有时候老的设计也可以灵活运用的。安全第一的前提下。
回复
lxw5288
2009年07月06日 18:22:40
11楼
个人感觉有时候老的设计也可以灵活运用的。安全第一的前提下。
回复