【事故分析】过电压保护器短路,保护拒动的问题!
wnn777
wnn777 Lv.2
2011年04月07日 09:36:41
来自于继电保护
只看楼主

10KV出线柜过电压保护器C相击穿与B相弧光短路上两级高压开关都未跳,而是将主变电站开关搞跳,电流互感器为200/5[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 09:31 编辑 ]

10KV出线柜过电压保护器C相击穿与B相弧光短路上两级高压开关都未跳,而是将主变电站开关搞跳,电流互感器为200/5

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 09:31 编辑 ]

DSCN1610.jpg

免费打赏
wnn777
2011年04月08日 15:11:11
12楼
这回速断投上了!我们这的供电局就是这么给设置的啊没办法,出了事情才投上
回复
lingxuct
2011年04月08日 17:46:21
13楼
建议:把所有保护都投用!!!
回复
z1g2d3
2011年04月08日 18:10:21
14楼
保护最好要投全
回复
andyzlm
2011年04月08日 20:52:59
15楼
速断都退了不越级跳才不正常呢
回复
wangminww
2011年04月09日 13:25:59
16楼
查一下跳闸线圈
回复
wnn777
2011年04月11日 10:10:15
17楼
变压器输出C相偏高最多时多200个电流,会不会是电流偏高导致电压频率变化引致电压波动呢
回复
zyz8438
2011年04月11日 15:41:27
18楼


几个问题。需要澄清一下:

1、进线柜的保护定值为什么会和出线柜一样?进线柜应该是整段母线的电源,其过流值与出线柜的过流值肯定是不可能相同的。

2、进线柜不能设速断保护,因为无法区分母线短路和馈出线短路。因为二者的短路电流大小几乎是一样的。这也是进线开关没有动作的原因。

3、“有的人说我们的电流互感器是200/5当电流达到最大值时输出电流为0从而导致上两级也就是本柜断路器和进线断路器都没有跳闸”。这句话是不对的。电流互感器在短路情况下,最多也就是饱和,但不会输出为0。

4、与供电局沟通好,弄清楚为什么这个柜子的速断保护没有投入。我想供电局肯定有说法的。我不是很同意前面几位朋友的说法。速断保护是否应该投用也要看系统结构的。比如你这出线末端还有一级10kV,且线路较短,你的速断保护很可能没有保护范围,无法区分是这一级短路还是下一级发生短路,就不能投用瞬时速断,只能投延时速断!
回复
zrm444
2011年04月12日 00:44:54
19楼
来学习的!
回复
wnn777
2011年04月12日 08:33:38
20楼
大哥真的和你学到很多的东西了,虽然有的事情不是我能左右的,但是我学到的东西一定会运用到今后的工作中,尽量不要在发生类似的情况了。
另外请教变压器偏相的危害应该是怎么样的啊!
回复
zyz8438
2011年04月12日 09:14:22
21楼


能否把问题所更详细一些?另外,建议另发一个新帖提问,以便于大家参与讨论!
回复