10KV出线柜过电压保护器C相击穿与B相弧光短路上两级高压开关都未跳,而是将主变电站开关搞跳,电流互感器为200/5[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 09:31 编辑 ]
10KV出线柜过电压保护器C相击穿与B相弧光短路上两级高压开关都未跳,而是将主变电站开关搞跳,电流互感器为200/5
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 09:31 编辑 ]
22楼
0.4s定时限时间大于上级变电站断路器定值时间(原题:只开了定时限一项保护0.4S 4A),故此造成越级跳闸。一定要把其他定值投入运行。
回复
23楼
这种事情水电站10kV系统也出现过
回复
24楼
电老鼠解说到位,顶一个
。这个保护定值及选用何种保护时,的确应该好好琢磨一下,按照相应的规范要求来灵活配置,特别是定值和时间上的上下级配合,避免扩大事故范围。