市政排水管采用钢管时候,钢板用多厚的比较合适?
flyinsnows@co163
2006年04月17日 09:34:04
只看楼主

最近几次用到钢管,由于埋深比较浅,施工比较急,我采用了σ=6mm,施工单位的说不够厚,建议我用8mm,今天又遇到钢管,不过要悬吊,该用多少啊 ?有没有好建议?

最近几次用到钢管,由于埋深比较浅,施工比较急,我采用了σ=6mm,施工单位的说不够厚,建议我用8mm,今天又遇到钢管,不过要悬吊,该用多少啊 ?有没有好建议?
免费打赏
飞鱼
2006年04月22日 11:39:59
12楼
不过看国标图集上钢制管件的壁厚都特别大啊,比如500的90°弯头都会用到15的壁厚,不知是不是考虑给水压力的问题,排水不用这么大壁厚吧
回复
zz818
2006年04月23日 00:23:08
13楼
我们院都是由管材专业计算的,考虑因素有管径、介质压力、覆土深度、荷载和地质条件等,我上传一个相关的计算规程,可以看一看计算方法,《给水排水工程 埋地钢管管道结构设计规程》。
回复
flyinsnows@co163
2006年04月25日 10:40:21
14楼


还有地铁施工,在排水迁改时,也有悬吊的污水管,迁不走也只能这样了,现在做的就是这样的
回复
wuxian_9999
2006年04月25日 11:37:21
15楼
我最近施工一个市政排污干管,是D720*9mm的。
回复
flyinsnows@co163
2006年04月27日 15:36:03
16楼
如果按四楼的说法D/130再加个1~2mm就差不多
回复
xzdn6838
2006年04月27日 17:18:27
17楼
市政排水管采用钢管是在什么情况下用?惭愧,干了十几年还不知道市政排水管什么情况下要用钢管
回复

相关推荐

APP内打开