市政排水管采用钢管时候,钢板用多厚的比较合适?
flyinsnows@co163
2006年04月17日 09:34:04
只看楼主

最近几次用到钢管,由于埋深比较浅,施工比较急,我采用了σ=6mm,施工单位的说不够厚,建议我用8mm,今天又遇到钢管,不过要悬吊,该用多少啊 ?有没有好建议?

最近几次用到钢管,由于埋深比较浅,施工比较急,我采用了σ=6mm,施工单位的说不够厚,建议我用8mm,今天又遇到钢管,不过要悬吊,该用多少啊 ?有没有好建议?
免费打赏
飞鱼
2006年04月17日 12:35:40
2楼
这个我也不是很清楚啊,呵呵,不知是不是可以让结构专业的帮忙算算。。。。钢结构
回复
懒泉
2006年04月18日 13:56:34
3楼
查国标啊,400的钢管壁厚应该是9mm啊!
回复
水平面
2006年04月18日 15:58:37
4楼
印象中最小壁厚应该是:直径D(mm)/130,比如DN1300管道,最小壁厚应该是10mm,但同时要考虑如下:
1、加上1-2mm安全系数;
2、压力等级;
3、市场的供货情况。
回复
ymjtaoer
2006年04月18日 16:14:55
5楼
用于市政排水管,可以用厚一点,因为这样其使用寿命长一点,而且,壁厚还要和管径联系起来,如果是400管道,用8mm也不算太厚,是可以的,6mm确实少了点
回复
猪仙
2006年04月19日 09:24:05
6楼
主要是考虑土压力,如果埋设深度较大需由结构专业计算后确定。。。。
回复
flyinsnows@co163
2006年04月19日 10:54:57
7楼
谢谢呀~~~有否这方面的规范技术规程之类的呢?
回复
ymjtaoer
2006年04月19日 11:11:21
8楼
其实,你用于排水管,用6个毫米也是够的,因为排水管是无压管,就是用4个毫米也够了,那么,现在主要是考虑用于排水,这样会对管道有腐蚀作用,用厚一点是保证管道的使用寿命.我们做这些的时候,基本上也不计算,估计一下或参照以前做的就行了,要不你想,你如何算呢
回复
gerui001
2006年04月20日 09:00:12
9楼
要是招标工程,就参照国标。要是一般的按厂标或行标就可。不过排水你用钢管,腐蚀厉害,等着结垢堵塞。
回复
xiepeng511
2006年04月20日 16:03:41
10楼
悬挂的污水管,没见过,是不是沿河的管道。建议多方面考虑,如果是沿河道的钢管,还要考虑船只的撞击等交通事故。
回复
猪仙
2006年04月21日 15:15:34
11楼

悬挂的污水管是有的,比如道路比两边低几米,两边由天桥连接,天桥底下就时常会有污水管。我见过不少。管材通常是铸铁、砼。
回复