相同的污水管开始都是按照坡度0.005排的,排到最后有些不够,能不能变成0.004和0.003的?有没有相同管径排水,排到后面坡度变小的做法的?
相同的污水管开始都是按照坡度0.005排的,排到最后有些不够,能不能变成0.004和0.003的?
有没有相同管径排水,排到后面坡度变小的做法的?
2楼
有,只要满足最小排水坡度就行。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
前面不变小,后面变小,闻所未闻!!!!
回复
4楼
没见过这么做的呢!
回复
5楼
管径有没有变?
变大了可以选小点的坡度,这肯定没问题。
室外排水规范里说的,也只是给起始定了个最小坡度,后面的坡度是可以取小的,这不会引起倒水的现象的,我认为是可以取小,只要有坡度,水就能排出去。
回复
6楼
一开始坡度取小一点.如不能满足最小坡度,可减少检查井之间距离.
回复
7楼
管径没变,坡度越来越小是不大合理的,如果流量没有增加的话,流速越来越小会造成淤积的,流速比较大的时候才可以这样
回复
8楼
一般UPVC管0.003的坡度就够了
回复
9楼
只要管径、坡度满足要求的话,后面的坡度可以比前面的小,但在变坡地方检查井处跌水。
回复
10楼
可以的,什么最小坡度啊?本质上是要满足自净流速要求,只要满足这个要求,随便你弄.
回复
11楼
能做,就是会被人骂!!!!!!!!!!!
回复