一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。
yutaolion
yutaolion Lv.12
2011年04月06日 20:40:03
来自于继电保护
只看楼主

一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。

liuxianfeng8527
2011年04月12日 05:32:04
42楼
若只是A相启动电流大的话,就还是A相的绝缘有问题
回复
liuxianfeng8527
2011年04月12日 05:41:08
43楼
若只是A相启动电流大的话,就还是A相的绝缘有问题。分别测各相及相间的冷态电阻和热态电阻、测对地绝缘和相间绝缘。观察是冷态启动跳闸、还是热态启动跳闸,还是冷热态均跳闸
回复
liuxianfeng8527
2011年04月12日 05:43:25
44楼
电机绝缘也摇过正常,用的摇表是多少伏的
回复
lzb0796
2011年04月12日 08:08:42
45楼
持续关注中,我觉得用了那么久没有问题,现在出问题,还是重点电机查查
回复
chun138
2011年04月12日 08:14:46
46楼
多台出现相同问题,就得考虑它们的共性范围问题了。如电网、综保等。
回复
jia_beiping
2011年04月12日 08:40:21
47楼
我也支持区管的换一次电缆的方法!
回复
elec2009
2011年04月12日 09:42:54
48楼
很好一个问题,关注ING
回复
zhwei0509
2011年04月12日 09:55:46
49楼
恩,这个问题是实际的运行问题,值得大力关注。
回复
liuxinkai
2011年04月12日 14:15:41
50楼
必须用直流电阻测试仪进行测量这句话不太对吧?其实用万用表就能大概的判断,三相的电阻相差在百分之五以上就可是确定电机坏了。
回复
liuxinkai
2011年04月12日 14:21:51
51楼
烧坏了电机谁负责啊?启动系数和启动时间都是保护电机的不能随便改
回复

相关推荐

APP内打开