一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。
路过学习了,我感觉可能真是综保装置的问题,应仔细检查一下。
回复
33楼
请楼主确认你用的保护是传统电磁继电器还是微机保护。这一点十分重要。因为后者动作比前者快多了。通常我们说电动机的起动电流6-7倍,只是说的一般情况,实际上冲击电流峰值可能达10多倍,只不过是持续时差间十分短罢了,但如果是微机保护就有可能动作。其次这种冲击电流与合闸电压的初相角相关,不利的角度时可能较大,因此有时动作有时不动作;其三你的系统电压是不是比原来高了许多,造成电动机的激磁电流大了一些,因为有的电动机设计时把磁通密度选得较大,激磁电流对电压较敏感。(冲击电流主要也是激磁电流引起!)解决办法。把保护的定值放大到800A(当然在满足灵敏度前提下)或增加0。1-0。3秒延时。
回复
34楼
路过,踩踩,
回复
35楼
交流电动机启动时应躲过其启动电流,这是启动时应把过流保护退出,再不行换成变频启动就应该没问题了。
回复
36楼
我以为A相不论是否轻微与严重的闸间短路第一表象应是三相电流不平衡.
回复
37楼
综保用的是SEL551,我们这个配电室共6台空压机,投运近6年一直很正常.近半年来2号机不时出现启动故障.最近4号机也发生过几次,我想排出其他可能的原因后还不行,就决定打报告申请修改定值.
回复
38楼
好问题 学习了
回复
39楼
我已将2、6好机的断路器交换,目前已运行了5天,启动了好几次都正常,我想再观察一段时间看看还会不会出故障。另外,再请问大家一个问题,国内哪个厂家生产的互感器综合特性测试仪、电容电感量测试仪、数字式接地电阻测试仪的质量要好些。前段时间我接了一台电容量测试仪(苏州海沃的)在220KV系统下测试居然死机了,可能是强电磁场环境引起的。
回复
40楼
可以整定到电机额定电流的9.1倍加0.3s的时延,另外,需核实一下CT的变比及伏安特性!
回复
41楼
同意:适当放宽速断电流定值
回复