一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。
yutaolion
yutaolion Lv.12
2011年04月06日 20:40:03
来自于继电保护
只看楼主

一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。

2011年04月11日 10:41:49
22楼
该系统有无功补偿吗?如果有且是分补的话,可能就是A相过补了。
回复
taigangfadian
2011年04月11日 11:13:14
23楼
不光是检查断路器,还应该检查一下电机,是否存在电机绝缘不好的情况。
回复
wyzh9
2011年04月11日 11:32:02
24楼
为了搞清楚跳闸的原因,不妨试试:在高压柜把主电缆的三相同时换位(A→B,B→C,C→A),看换位后是否还跳闸,如还跳,看看超电流的是不是B相了!

如果是B相,则电机一相绕组有问题了。

如果不是B相,还是A相!则检查综保电流回路。
同意。
电缆也检查检查吧。
回复
xjf1987620
2011年04月11日 11:43:04
25楼
由于另一台也出现了同样的问题,而且这问题是间歇性的出现,你真应该考虑考虑综保内部元件的使用期限问题了!感谢大家的讨论,很受教
回复
xfy22222
2011年04月11日 13:21:16
26楼
学习了
回复
liu7830429
2011年04月11日 14:16:34
27楼
学习了
回复
zehua69
2011年04月11日 15:05:27
28楼
同步电机异步起动,起动电流本身就是额定电流的6—8倍(按8倍算592)已经快600A了,6年的空压机起动又困难,起动电流很容易超出600A。解决方法:调整保护参数,按10—11倍额定电流。
回复
xiaohaha12
2011年04月11日 15:40:43
29楼
检查 电流互感器 综保 电机(直流电阻) ,时跳时不跳应该跟天气 有关吧,那就是绝缘问题,是电机匝间问题还是互感器匝间呢???仔细检查为妙
回复
原子蛋
2011年04月11日 15:44:55
30楼
学习了,值得思考,用的什么启动器
回复
xb7918
2011年04月11日 16:23:29
31楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开