一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。
yutaolion
yutaolion Lv.12
2011年04月06日 20:40:03
来自于继电保护
只看楼主

一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。

2011年04月08日 17:58:19
12楼
综保电流回路已检查过,我把A、C两相挑换,结果显示的是C相,实际还是A相电流互感器检测到的故障电流。所以综保没问题。到是换电缆是个好主意,先谢了。
回复
z1g2d3
2011年04月08日 18:08:00
13楼
大家分析的很有道理,学习了
回复
zyz8438
2011年04月08日 18:26:24
14楼


区管是要你换一次电缆,不是二次电缆!
回复
zyz8438
2011年04月08日 22:41:57
15楼


请问,你觉得,电机A相匝间短路的话,应该表现为什么样的情况?为什么不能现在这种情况?
回复
daychueng
2011年04月09日 10:49:44
16楼
楼主用的是什么厂家的综保,更换综保装置吧,运行6年的设备,电子元件坚持如此长的时间,该换了。楼主不妨一试!!!!
回复
wangminww
2011年04月09日 13:19:57
17楼
改变启动系数。或放长启动时间
回复
zouhuijie
2011年04月09日 22:01:34
18楼
持续关注楼主的不断反馈!谢谢
回复
姜振祥
2011年04月10日 07:21:41
19楼
看来楼主的问题还是没有解决啊。依然存在啊 你现在说另一台也有这样的问题了,像是共性啊 还是巧合啊。持续关注,也非常感谢各位版主啊 你们分析的合情合理啊。让我们学到很多的东西啊
回复
gaozhilinwu
2011年04月11日 10:25:09
20楼
持续关注楼主的不断反馈,学习中
回复
mjfsle
2011年04月11日 10:40:23
21楼
适当放宽速断电流定值,就可以解决这个问题 ,电网电压是变化的 赶上电压峰值是 电流要大
回复

相关推荐

APP内打开