一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。
yutaolion
yutaolion Lv.12
2011年04月06日 20:40:03
来自于继电保护
只看楼主

一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。

2011年04月12日 15:29:36
52楼
运行了这么长时间,三相出现不平衡的问题是很有可能的,前面区管等高手的建议都很好,尽量去找到A相不平衡的原因。

如果只是改变整定值,那么实际上没有解决根本问题,该跳闸时不跳闸,会加速电机的老化,以后会出现越来越多的问题。
回复
zy2525
2011年04月12日 16:29:58
53楼
回复
zhaoqiang1973
2011年04月12日 16:39:19
54楼
关注问题解决过程,学习一下,虽然接触不到这样的问题
回复
xiangyi051129
2011年04月12日 17:29:05
55楼
持续关注中!
回复
rong077
2011年04月12日 21:02:42
56楼
如果只是改变整定值,那么实际上没有解决根本问题以后会出现越来越多的问题。
回复
y502x
2011年04月12日 22:43:33
57楼
速断保护是为了保护相间短路,而不是保护单相接地或匝间短路,、电机过载等。把定值调到10倍左右,对保护的灵敏度不会有多大改变,也肯定能满足要求的.从你说的情况及本人的经验看,不可能是电缆、电机或断路器的问题,不要折腾了。.
回复
liul010
2011年04月13日 05:56:27
58楼
如果是综保的问题不可能只有A相的电流大呀
回复
一天涯浪子一
2011年04月13日 08:16:56
59楼
1、电动机启动后能正常运行,电机匝间短路的可能性几乎为0,10KV高压电动机,即使绕组有1匝短路电动机早就烧毁了。

2、对于10KV高压同步电动机,一般负荷用于空压机,6倍速断电流整定值偏小,建议整定到7倍

3、对于“保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A”,而B、C相的电流没作说明,不能作为判断故障的依据


4、另外一台电机也有相似的问题,这说明了什么问题呢?

5、建议重点检查10KV电源或相关的设备线路等。

[ 本帖最后由 zhang_pz 于 2011-4-13 08:20 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年04月13日 09:01:51
60楼


10KV高压电动机,即使绕组有1匝短路电动机早就烧毁了!???
回复
cahnaw
2011年04月13日 10:22:03
61楼
很有见地,很好1
回复

相关推荐

APP内打开