一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。
yutaolion
yutaolion Lv.12
2011年04月06日 20:32:00
只看楼主

一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。

2011年04月09日 06:21:30
12楼
没有经历过啊 但如你所说的 首次启动失败啊 那C 相怎么不速断呢 你把C相的电流继电器换到A相 ,也就是A、C的电流互感器互换一下啊 看看这样的问题还会出现吗。
回复
loujinpu
2011年04月09日 08:04:37
13楼
你用的是电流继电器保护还是微机保护?电机的问题可能性大,如上面说的润滑脂老化
回复
ilfang
2011年04月09日 08:12:05
14楼
应该是可以把定值再放大一点的,速断定值并不是说一定要根据设计院的定值单整定,还要根据现场的试车情况来作稍微的修改的,要不然现场调试做什么?
回复
gaoxj888
2011年04月09日 08:25:11
15楼
电机速断整定值偏低,检测电流灵敏度高容易造成这种现象,可考虑A,C相电流检测线互换后再试,如要保证百分百可靠,还是应当调整速断整定值
回复
zyz8438
2011年04月09日 08:47:12
16楼
速断保护定值确实有些偏小,可靠性系数较低。但不是现在偶尔跳闸的主要原因。

1、定值早已给定,原来一直运行良好,只是近段时间出现偶尔跳闸的问题。如果是定值问题,原来也同样会躲不过启动电流。

2、启动电流哪一相电流最大,是随机的,为什么多次都发生在A相?

楼主在继电保护版块发了同样的帖,我已经给予了回复。
http://bbs.co188.com/content/1759_3334079_1.html
我判断可能是A相出现了一定程度上的匝间短路所致。但楼主认为不可能,且嫌麻烦,不愿对电机的直阻进行测试。

虽然根据楼主提供的信息,我不敢肯定就是A相匝间短路,但至少有很大的可能性。建议楼主不要光凭感觉,要排除一切可能性。查故障不要怕麻烦!
回复
ivw2008
2011年04月10日 14:10:56
17楼
学习学习
回复
cjy1052
2011年04月11日 10:24:08
18楼
每次捕捉到的都是A相电流大估计是电动机有问题。我们厂新安装的高压空压机一开始调试时冲击电流也很大,微保动作。馈电柜不跳主变保护倒是跳了!
回复
nanhu006
2011年04月11日 10:45:40
19楼
没见过也没做过
回复
彩虹勇士
2011年04月11日 11:16:01
20楼
我在工程中实测过个75KW的水泵,启动时电流峰值能到620A左右
回复
njanqun
2011年04月11日 15:17:40
21楼
电机做个直阻很简单.为什么不做呢?