一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。
我的贴是不是发错地方了,怎么没人回帖呀?
回复
3楼
我也不知道,只能帮顶了!不行去群里问问!
回复
4楼
电机正常运行时你测一下三相电流是否平衡,或者用电桥测一下三相电阻是否平衡。
回复
5楼
如楼上所说都正常的话,你考虑一下把定值放大一点再试
回复
6楼
电机正常运行时三相电流平衡。我也考虑过加大定值到650A,但领导不同意说原因没查清不能随便修改定值。我也知道这个理,但不是没有办法了吗。
回复
7楼
我认为你可以把速断定值放大些,放大些没有什么影响,只要保证灵敏度就行了,偶尔启动失败可能是由于润滑油凝固等原因导致起动电流增大,这种现象一般是首次起动失败,再起一次就起来了,我们单位有一台1250KW同步机也出现过同样现象,放大些定值就没事了
回复
8楼
会不会是电动机带的负载不稳定?各项数据都正常的话,调大一点点速断定值是可以的。设备用久了,相关参数也会有一些变化了。
回复
9楼
我以前也碰过。10kv380kw 高压电动机,以前也是一切正常。有一段时间出现有时启动正常,有时启动时会跳闸。没有规律,最短一启动就跳,有时启动几秒后跳。检查了很久,继电保护装置校验也正常。后来才发现是电流继电器问题,是反时限机械问题。反时限机械返回不正常。
回复
10楼
电动机速断应整定为电动机启动电流的2-2.5倍,从你这个启动电流来看,就是额定电流的12-15倍,600A怎么能满足呢?起码应该把速断整定到800A以上啊!
回复
11楼
不过,我说的低压电动机速断整定,高压电动机我还真不知道怎么做的,你最好查查高压电动机的速断保护整定原则,不知道跟低压电机是不是一样
回复