一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。
yutaolion
yutaolion Lv.12
2011年04月06日 20:32:00
只看楼主

一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。

2011年04月11日 16:54:41
22楼
是不是启动电流过大造成的,我觉得跟负载不稳定有关系,实在查不到,就只能他定值调大一些
回复
yutaolion
2011年04月11日 17:58:30
23楼
我换了一台断路器,目前正在考核中,已三四天了,还没发生启动故障.再考核一段时间看看.不行就测试电机直阻.但好像轻微的闸间短路从直阻上好像很难判断,因为直流电阻很小,我以为测电感值较好,不知对否?
回复
heipao0509
2011年04月13日 08:51:29
24楼
学习了,但我认为好像还是电机负载的问题
回复
huixuefeng
2011年04月13日 11:41:22
25楼
是什么负载?如果重载启动的话,容易发生这种情况。尤其是风机,应把出风口关闭。
回复
yutaolion
2011年04月14日 10:42:12
26楼
不是负载的问题。
回复
electricity
2024年05月11日 16:05:40
27楼

高压电机速断保护有一个高值,一个低值。。。

回复