据我所知在空调系统中,只有水管需要在支架和管子之间加枕木,防止有冷桥,但在风管与支架间上有需要加木条防止冷桥吗?风,水管都已做保温
据我所知在空调系统中,只有水管需要在支架和管子之间加枕木,防止有冷桥,但在风管与支架间上有需要加木条防止冷桥吗?风,水管都已做保温
2楼
有啊,风管和支架联接处需垫木(表面炭化)或垫橡胶~~~
回复
3楼
当然有木垫啦
回复
4楼
谢谢两位,请问一下,这是规范要求吗?是否必须做的?在那里可以查到相关的资料?
回复
5楼
规范没有要求 但是一定要做 或者说 迟早要做
回复
6楼
标准做法就是要在风管和支架之间镶以垫木,以防止冷桥出现。
回复
7楼
实际施工中总会学到很多东西!
回复
8楼
再弱弱的问下,不是规范要求,为什么一定要做?如果不做可以吗?因为现在标高有要求。谢谢
回复
9楼
风管是在吊装好后再做保温的,如果你不加垫木的话,就要在支架和风管间也要有保温材料,我想你总不可能挨个将风管抬高了,再将保温镶进去吧。
回复
10楼
在工程中好像没看到风管还有垫木阿
回复
11楼
那是因为被保温棉包着了,看不到.
回复