请教个问题:厨房的烟囱可否在建筑裙房屋顶排放?而非在建筑最高处?
请教个问题:厨房的烟囱可否在建筑裙房屋顶排放?而非在建筑最高处?
2楼
有条件的话,最好在主楼屋面排放。
回复
3楼
这个问题没有一个明确的规定,我们通常的做法是,如果不是最高位排放,就要求距离周围高于烟囱的建筑物30m以上,并要求油烟经处理后满足国家排放标准。
回复
4楼
这个其实是2个独立的楼,一个20多层,一个4层,厨房布置在4层这个建筑里面,那这个烟囱不会要高于20多层这个建筑30米吧?
回复
5楼
我的表述有些问题,不是高于建筑物30m,而是距离高于烟囱的建筑物的水平距离30m以上。