2楼
1,所带负载不同,UPS只能带容性负载,EPS可以带感性和阻性负载
2,EPS有短暂的切换时间,UPS没有
3,无论停电与否,UPS始终是由蓄电池供电,即逆变器始终工作,EPS只在停电时由蓄电池供电
基本就这些,其他的你在查查资料吧
回复
3楼
UPS是在线式的,EPS是断电切换式的。
因为这个决定了UPS工作寿命较短,但EPS是需要切换时间的,在某些特殊不能断电的场所不能用。
回复
4楼
感谢以上的回答.
回复
5楼
UPS是不间断电源与EPS是应急电源.它们切换时间.UPS切换时间是0.1-0.5毫秒.EPS切换时间是1-15分钟.
回复
6楼
正常UPS供电,电池不是浮冲吗?不用蓄电池工作吧!只有断电后电池才供电呢!
回复
7楼
1.后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波。
2.在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。
3. 在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,基本无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。
UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。
后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。
UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。
回复
8楼
