剪力墙结构加钢板止水带
crmzqg
crmzqg Lv.5
2011年04月06日 13:59:36
只看楼主

12层小高层剪力墙结构,地下室外墙施工缝在基础底板上300mm,想知道在剪力墙边缘构件处钢板止水带穿过的时候,和箍筋发生冲突,一般都是怎么处理的?望各位大侠指导

12层小高层剪力墙结构,地下室外墙施工缝在基础底板上300mm,想知道在剪力墙边缘构件处钢板止水带穿过的时候,和箍筋发生冲突,一般都是怎么处理的?望各位大侠指导
x1xqq
2011年04月06日 14:08:01
2楼

可以取消箍筋,因为剪力墙在地下室外墙内,剪力墙钢筋是锚固在地下室外墙内
回复
lxzh75
2011年04月06日 15:29:57
3楼
剪力墙底部设置钢板止水带是最好的防水、防渗措施,但价格较高,如果设计未要求这样做,建议采用膨胀止水条,其操作简单快捷。若设计已经明确,遇箍筋冲突时,我觉得首先要问设计方的意见,若设计认可,取消该段的箍筋是施工中常用做法。除非设计提出更高要求。
回复
ouyfw71
2011年04月06日 18:17:24
4楼
上部剪力墙落地下室,与地下室侧壁一期受力,取消几个箍筋没什么问题
回复
weige815
2011年04月06日 19:32:07
5楼
我以前看过有人这么处理过:穿过地方的箍筋烧断与止水钢板焊接在一起。
回复
linxinghua
2011年04月06日 19:34:00
6楼
路过~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
linfeng.007
2011年04月07日 23:46:46
7楼

这个做法才是正确的。
回复
paoche
2011年04月14日 12:48:53
8楼
大大的受教了!
回复
crmzqg
2011年04月15日 08:15:42
9楼
我也没有见过
回复
bigzero
2011年04月15日 15:08:03
10楼
感谢楼主拿这么好的资料与大家分享,先收下了,
希望有更多的网友能拿出自己的东西与大家分享
支持共建,合作力量大
回复
zhaojie123com
2013年05月12日 15:50:47
11楼
个人认为应该焊接在止水板上
回复

相关推荐

APP内打开