水专业要求车间设置水幕(也是消防大队的意见,车间有三百多米厂,生产线的要求) 水幕保护须火灾探测器做传动 发电信号 使雨淋阀动作 那这样的话 车间不是所有区域都要设置探测器吗?还是就是水幕旁边 象防火卷帘一样?谁做的 请教下。。。。
水专业要求车间设置水幕(也是消防大队的意见,车间有三百多米厂,生产线的要求) 水幕保护须火灾探测器做传动 发电信号 使雨淋阀动作 那这样的话 车间不是所有区域都要设置探测器吗?还是就是水幕旁边 象防火卷帘一样?谁做的 请教下。。。。
42楼
楼上的说得都差不多了
回复
43楼
我觉得水幕系统各火灾报警系统没有必然的联系,
如果工厂本身的火灾危险性等级没有要求要做火灾报警系统
那么总不能因为有水幕系统而做火灾报警系统
我们可以用手动或者简单的自动控制水幕系统
回复
44楼
水幕隔断采用报警联动,其实和防火卷帘门的性质差不多,但设置探测器的时候一般应设置一个烟感和一个温感进行联动控制,安装的部位应该装在能产生火灾的那面,喷头应该选用专用的水幕喷头,我做过两个系统,但隔断的长度没有那么长.
回复
45楼
不用报警系统控制也是可以的,有两张方法可以达到自动控制.1.选用温感型的雨淋阀,可以达到这个要求.2.在水幕喷头的前边装一路闭式喷头,当闭式喷头动作后开启雨淋阀.但这两张方案要求隔断不是太高.
回复
46楼
45楼老哥,能详细的解释下温感型的雨淋阀是什么样的吗?他的工作原理又是怎样的!
2.在水幕喷头的前边装一路闭式喷头,当闭式喷头动作后开启雨淋阀.
其实在有水幕系统的就有水喷淋系统,只要在水幕前端的一排喷头加个水流指示器,用它的信号就可以!
但是,这样的水幕和其根本的功能相违背,水幕和卷帘是阻烟隔火的功能,这样就只能隔火了,而对烟没有作用!
如果是小跨度,用卷帘就可以了,听说有的卷帘控制箱可以带探测功能(但我没见过),对于大跨度来说,应该加火自报了!关于无火自报的联动系统可以去我的帖子发表看法http://co.163.com/forum/content/221_331071_1.htm
回复
47楼
回46楼
温感型雨淋阀其实就是在雨淋阀上装了一个闭式喷头.
在水幕前加闭式喷头就是为了不用电气信号进行联动.
水幕只是隔火,而不是阻烟的.
回复
48楼
回47楼,规范是这样定义水幕系统的:
2.1.4 水幕系统 drencher systems
由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。
回复
49楼
赞同!
回复
50楼
我怎么还是很不明白!!!
回复
51楼
我觉的应该按要求设置探测器
回复