水幕系统 需做火灾报警的疑惑?帮忙
xiaojidong26
xiaojidong26 Lv.11
2006年04月16日 21:32:34
来自于防雷减灾
只看楼主

水专业要求车间设置水幕(也是消防大队的意见,车间有三百多米厂,生产线的要求) 水幕保护须火灾探测器做传动 发电信号 使雨淋阀动作 那这样的话 车间不是所有区域都要设置探测器吗?还是就是水幕旁边 象防火卷帘一样?谁做的 请教下。。。。

水专业要求车间设置水幕(也是消防大队的意见,车间有三百多米厂,生产线的要求) 水幕保护须火灾探测器做传动 发电信号 使雨淋阀动作 那这样的话 车间不是所有区域都要设置探测器吗?还是就是水幕旁边 象防火卷帘一样?谁做的 请教下。。。。
免费打赏
fanglp01
2006年04月19日 12:24:17
12楼
9楼可否说的详细一点,学习中
回复
lh9988
2006年04月19日 13:26:56
13楼
我觉得还是要做的,肯定要先报警才有产生联动信号,这才叫做自动灭火系统。
回复
zjjadz
2006年04月19日 14:38:36
14楼
我在一个饼干厂的车间做过,
车间里按规范,设置感烟探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、警铃等。
一般用手报直接联动水幕、探测器作预警。
回复
angel.shi
2006年04月19日 15:31:26
15楼
首先,水幕系统的作用是挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。
其次,水幕系统的要求:水幕要求不小于6米宽,采用水幕喷头时不少于3排,开式喷头时不少于2排。冷却用水幕宜为一排。
第三,水幕与防火卷帘的功能及用途是一样的。是用做防火分隔的!
因为水幕的作用是挡烟阻火所以在它的两侧应该加感温探测器和感烟探测器!动作原理和防火卷帘是一样的!不论温感还是烟感报警它都要动作!(和防火分隔的卷帘是一样的!)和卷帘的区别在于疏散通道上的卷帘烟感动作分两步,而水幕还是一步到位,因为它不影响人的通行!
回复
angel.shi
2006年04月19日 15:34:38
16楼
2006年04月19日 16:10:44
17楼
水幕系统要做火灾报警的,我在苏州一个外资厂房过,他们有FM2000认证的
回复
69200186
2006年04月19日 20:49:12
18楼
看看火灾报警规范的内容都有.
回复
roccyp@co163
2006年04月20日 08:46:27
19楼

这些是规范上说的吗?在哪本规范上?还是什么书上说的?
回复
xubo8000
2006年04月20日 10:42:07
20楼
16说的有一定道理。
谁有GB50084自动喷水灭火系统设计规范和HG/T20511-2000信号报警、安全连锁系统设计规范查一查,俺手头没有。
回复
daixiuwei2010
2006年04月20日 11:15:56
21楼
回复

相关推荐

APP内打开