水专业要求车间设置水幕(也是消防大队的意见,车间有三百多米厂,生产线的要求) 水幕保护须火灾探测器做传动 发电信号 使雨淋阀动作 那这样的话 车间不是所有区域都要设置探测器吗?还是就是水幕旁边 象防火卷帘一样?谁做的 请教下。。。。
水专业要求车间设置水幕(也是消防大队的意见,车间有三百多米厂,生产线的要求) 水幕保护须火灾探测器做传动 发电信号 使雨淋阀动作 那这样的话 车间不是所有区域都要设置探测器吗?还是就是水幕旁边 象防火卷帘一样?谁做的 请教下。。。。
22楼
19楼你引用错了,不是我说的。惭愧。。。。。。
回复
23楼
同意19楼的观点,但我还是有疑问:当探测器探测到火灾发生后,怎样联动水幕喷头喷水,控制箱的接线方案能否给出?
继续学习!!!!
回复
24楼
不过我怎么看的一顿一顿的啊!~!
回复
25楼
19楼的仁兄,我说的关于水幕系统在自动喷淋灭火系统中有!防火卷帘的在火灾自动报警系统设计规范中有的!我们做过水幕系统!这些在规范也都有!
回复
26楼
我看了下资料 大概是这样的 车间按规范做报警系统 报警探测器 动作后发信号给控制箱 联动控制雨淋阀旁的电磁阀 阀动作后自动放水 雨淋阀里面的水压不平衡 雨淋阀动作 开式喷头开始喷水 一个问题 那电磁阀不是要两路供电吗 电磁阀怎么供电的?常规是和生活水泵 联动的吧?电磁阀功率都很小的吧
回复
27楼
我给仁兄补充一下!
首先,探测器的信号不是给控制箱,而是给火灾自动报警控制器,然后联动到雨淋阀的电磁阀处的模块(此处设有一模块海湾的是8301利达的是LD6800都是单输入输出模块),经模块(模块需Z1、Z2报警总线和一对24V电源线)输出一个24电源来动作电磁阀。
其次,雨淋阀的动作原理:在雨淋阀内有个皮囊平时它的压力是和阀前管中的压力一样皮囊充实于管中没有间隙所以阀不通,有两个管与它相连,一个与阀前管路相连给皮囊充水用,一个是泄水用的(电磁阀就在这条泄水的上面,同时还并联了个截止阀用与手动启动)!当电磁阀或者是手动开启的时候,皮囊里的水泄了出来皮囊缩小,管路接通。
消防用水是专用的消防水泵!供电也是消防专用供电!
回复
28楼
解释的和详细 谢谢
回复
29楼
关于如何设置报警的问题,应该首先是了解水幕的控制要求,也 就是连动控制电动法门开启的条件。再确定电动阀门控制方式。全面设置报警器并不是唯一的探测方式。
回复
30楼
GB50084-2001条文说明中有图。与水专业设计方案有关。
回复
31楼
仁兄有点好象没有搞明白!电动阀和电磁阀之间的区别,电磁阀就和数字电路一样,只有开关量,而电动阀是可以控制开关量的大小的!要比电磁阀复杂!
回复