请高手们赐教:小弟是新手,正在做着一栋剪力墙结构住宅楼,地下1层,地上9层,高度27.6米(从地下室顶板算起);底层墙肢轴压比均小于0.3;此栋建筑只需按多层剪力墙进行设计(非高层),按照《抗规》的要求,剪力墙只需设置“构造边缘构件”,但是PKPK计算结果中的却把1至3层按“约束边缘构件”进行计算,我该如何进行构造边缘构件的配筋?请各位高手,老手们赐教,小弟不甚感激!

请高手们赐教:小弟是新手,正在做着一栋剪力墙结构住宅楼,地下1层,地上9层,高度27.6米(从地下室顶板算起);底层墙肢轴压比均小于0.3;此栋建筑只需按多层剪力墙进行设计(非高层),按照《抗规》的要求,剪力墙只需设置“构造边缘构件”,但是PKPK计算结果中的却把1至3层按“约束边缘构件”进行计算,我该如何进行构造边缘构件的配筋?请各位高手,老手们赐教,小弟不甚感激!
免费打赏
piaoyang84
2011年04月06日 13:13:19
2楼
这个时候是不是就不能按边缘构件配筋简图进行配筋,而是按单肢墙配筋简图并考虑构造要求进行配筋。
回复
huncivil
2011年04月06日 16:57:46
3楼
不知道,请高手指点
回复
piaoyang84
2011年04月07日 21:55:09
4楼
在抗震烈度比较高的地区,多层房屋做成抗震墙结构还是很普遍的。难道大家都没做过多层房屋抗震墙结构的吗?