我们单位10KV系统安装有消弧线圈,现在又并网了一台50MW机组,可是机组也有消弧线圈,现在我们10KV系统的消弧线圈显示不准确,可能和机组的消弧线圈有关,求怎么调整呀?帮帮忙呀
我们单位10KV系统安装有消弧线圈,现在又并网了一台50MW机组,可是机组也有消弧线圈,现在我们10KV系统的消弧线圈显示不准确,可能和机组的消弧线圈有关,求怎么调整呀?帮帮忙呀
2楼
“消弧线圈显示不准确”?
没搞过“消弧线圈运行”,不知道显示什么。
回复
3楼
估计你这两套消弧线圈生产厂家都不一样。调节的原理也不一样!
建议:将发电机的消弧线圈改为不可调节,即其电感一定。发电机运行则投入,发电机停则退出。
一台消弧线圈电感一定后,其补偿容量也就一定,不会再影响到另一套消弧线圈装置对系统电容电流的测量。另一套消弧线圈装置也就运行正常了。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 11:40 编辑 ]
回复
4楼
老鼠兄果然厉害,学习了
回复
5楼
xi zhong zhi ?习哥?哈哈!
回复
6楼
学习了
回复
7楼
哈哈,是我,你是zhang li ming 吧
回复
8楼
首先计算 此段容流大小,或实际测量的。一个消弧线圈容量够就用一个 不够大的大手动 另一个打自动
回复
9楼
按理一台50MW的机组,电容电流不会增加很多的,为何要增加一套消弧线圈呢?既然这样,我也建议机组配套的固定,用原来系统的消弧线圈进行调查整。