【求助】系统两套消弧线圈,应该怎么调整?
xzz1975
xzz1975 Lv.7
2011年04月06日 11:33:31
只看楼主

我们单位10KV系统安装有消弧线圈,现在又并网了一台50MW机组,可是机组也有消弧线圈,现在我们10KV系统的消弧线圈显示不准确,可能和机组的消弧线圈有关,求怎么调整呀?帮帮忙呀

我们单位10KV系统安装有消弧线圈,现在又并网了一台50MW机组,可是机组也有消弧线圈,现在我们10KV系统的消弧线圈显示不准确,可能和机组的消弧线圈有关,求怎么调整呀?帮帮忙呀
免费打赏
lingxuct
2011年04月06日 12:01:06
2楼
“消弧线圈显示不准确”?

没搞过“消弧线圈运行”,不知道显示什么。
回复
zyz8438
2011年04月07日 00:56:53
3楼
估计你这两套消弧线圈生产厂家都不一样。调节的原理也不一样!

建议:将发电机的消弧线圈改为不可调节,即其电感一定。发电机运行则投入,发电机停则退出。

一台消弧线圈电感一定后,其补偿容量也就一定,不会再影响到另一套消弧线圈装置对系统电容电流的测量。另一套消弧线圈装置也就运行正常了。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 11:40 编辑 ]
回复
永无止境
2011年04月07日 10:11:37
4楼
老鼠兄果然厉害,学习了
回复
andyzlm
2011年04月07日 22:26:22
5楼
xi zhong zhi ?习哥?哈哈!
回复
yumaidi
2011年04月07日 23:53:02
6楼
学习了
回复
xzz1975
2011年04月08日 16:01:01
7楼
哈哈,是我,你是zhang li ming 吧
回复
anpeng2010
2011年04月08日 22:53:07
8楼
首先计算 此段容流大小,或实际测量的。一个消弧线圈容量够就用一个 不够大的大手动 另一个打自动
回复
y502x
2011年04月09日 09:50:45
9楼
按理一台50MW的机组,电容电流不会增加很多的,为何要增加一套消弧线圈呢?既然这样,我也建议机组配套的固定,用原来系统的消弧线圈进行调查整。
回复