【讨论】这种混合剪刀梯风量怎么计算?
leafly
leafly Lv.4
2011年04月06日 10:18:45
来自于通风排烟
只看楼主

前提条件:1、为方便讨论,假定计算出数值比查表低。2、32层。这几个风井是建筑上设的,肯定不对,考虑到风井就这么大的位置,这2个防烟楼梯间应该按:一、前室不送风:a、两个防烟楼梯间,一个按前室不送风计算风量:40000m3/h;一个按合用消防电梯前室计算:25000,合用前室22000.b、两个防烟楼梯间,都按前室不送风计算风量:40000m3/h;合用消防电梯前室计算按防烟楼梯间分别送风:22000.

前提条件:
1、为方便讨论,假定计算出数值比查表低。
2、32层。

这几个风井是建筑上设的,肯定不对,考虑到风井就这么大的位置,这2个防烟楼梯间应该按:
一、前室不送风:
a、两个防烟楼梯间,一个按前室不送风计算风量:40000m3/h;一个按合用消防电梯前室计算:25000,合用前室22000.
b、两个防烟楼梯间,都按前室不送风计算风量:40000m3/h;合用消防电梯前室计算按防烟楼梯间分别送风:22000.
二、前室送风:
防烟梯间前室均送风,这个表上无法查,没有这一项。

请问高手,该选择哪一种?

a分开计算,但实际上普通前室正压均要从2个楼梯间利用余压阀过来,
b都按这个计算?貌似有点道理,但风量有点大啊,尤其这个是2个楼梯间合用风道的。

1.jpg

免费打赏
leafly
2011年04月06日 17:14:04
2楼
不知有没有高手解答
回复
qq0536
2011年04月07日 09:46:20
3楼
学习一下,受益匪浅,谢谢各位的帖子了。
回复
bingchen613
2011年04月07日 10:15:41
4楼
把左边风道格局改一下,剪刀梯分别计算送风。
回复
leafly
2011年04月07日 10:49:37
5楼



有合用前室的话,楼梯间与合用前室优先考虑分别送风。----这个是高规的硬性规定,没什么优先不优先,必须分别送风。

其实无论何种情况,从宏观上讲,要保证这4个部位正压,无论是单送合送还是余压阀,需要的总风量是固定的。
现在关键是风井截面尺寸够不够的问题,
前室余压阀送风减一道间隔墙风道尺寸管井刚刚够用,独立前室单独送风,多了一道隔墙,风井截面减小了,建筑方案必须得调了。
回复
angleside
2011年04月07日 14:39:41
6楼
消防加压送风,优先考虑效果,所以剪刀梯+合用前室+独立前室统统加压送风,独立前室风速法和压差法取大值,计算出来的结果要比合用前室稍小。这样做的好处是系统稳定,风量平衡。

另“一、前室不送风:
a、两个防烟楼梯间,一个按前室不送风计算风量:40000m3/h;一个按合用消防电梯前室计算:25000,合用前室22000.

不能这么做。将两个剪刀梯分为A梯和B梯,你能发现当某一层A梯和消防电梯合用前室,B梯独立前室,等到下一层就会变成B梯和消防电梯合用前室,A梯独立前室。两个楼梯间前室的合用是交替的,这就是剪刀梯的特点。所以一个按前室不送风计算,一个按合用消防电梯前室计算是行不通的。

[ 本帖最后由 angleside 于 2011-4-7 14:44 编辑 ]
回复
huang-xinlian
2011年04月07日 14:44:20
7楼
分别加压则分别计算,合用竖井则风量加倍。
回复
ffrrqq
2011年04月07日 17:23:53
8楼
同意7楼的意见。
楼梯间正压送风井位于梯段中间那是自找麻烦(不论设计还是施工),最好让建筑专业提出调整
回复
lap2224
2011年04月07日 22:30:40
9楼
合用前室和楼梯间前室均不具备自然排烟条件,合用前室应加压,楼梯间前室则可不加压,而两个剪刀楼梯间均应按照“仅对楼梯间加压、前室不送风”确定机械加压送风量。所以b方案比较好,风道建筑需要调整,靠近楼梯间两个风道合用,或者两个风道都要有一面靠近楼梯间。
回复
libo2000
2011年04月07日 23:08:18
10楼
1、剪刀梯合用送风:总送风量=楼梯间1送风前室不送风/2+楼梯间2送风合用前室送风/2+楼梯间2送风前室不送风/2+楼梯间1送风合用前室送风/2=楼梯间1送风前室不送风+楼梯间2送风合用前室送风=40000+25000=65000;
2、剪刀梯分别送风:楼梯间1或2送风量=(楼梯间1送风前室不送风+楼梯间2送风合用前室送风)/2=65000/2=32500
正因为剪刀梯一层为合用前室,一层为前室,分层错开,故完全可以如此计算。
当然,有些怪异的建筑会把合用前室全做到一个楼梯间平台去,很少见----呵呵,我见过。故这种情况剪刀梯分开送风就要特别小心了,两部楼梯间的送风量是不一样的。

完全可以解释通,消防审图、消防队也认同。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2011-4-7 23:16 编辑 ]
回复
huang-xinlian
2011年04月08日 09:07:22
11楼
1.剪刀楼梯的两楼梯段间是经完全防火隔断的两封闭隔绝空间,其防烟风量计算应按俩独立楼梯间计算,独立设置系统防烟。
2.《高规》规定很清楚:“当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。”
3.
<1>《高规》防烟计算中,其数据均为标准计算参数,如开启门面积为:“疏散门,2.Om×1.6m;电梯门,2.Om×1.8m”,当计算工况不同于标准参数,应予以修正。
<2>只要保证楼梯间→前室或合用前室→走道的压力梯度,设计计算值可以是只计算楼梯间的加压送风量。
<3>《高规》附录里有“压差法”与“流速法”。
回复