严重求助,高层的柱子!!!
violent007
violent007 Lv.7
2006年04月16日 13:40:26
只看楼主

各位达人小弟正在做一个高层框剪结构柱的剪跨比小于1.5求教各位如何采用特殊措施?轴压比在降0.05不够吧。

各位达人
小弟正在做一个高层框剪结构
柱的剪跨比小于1.5
求教各位
如何采用特殊措施?
轴压比在降0.05不够吧。
免费打赏
zb001
2006年04月16日 20:07:04
2楼
剪跨比小于1.5的柱,其轴压比限值一般情况下比高规表6.4.2的数值降低0.1采用!
回复
libyan
2006年04月17日 09:42:07
3楼
6.4.2规范原文是,剪跨比在1.5~2.0之间的,其轴压比应比表(表6.4.2)中数值减小0.05;剪跨比小于1.5的柱,其轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施!
楼主应该根据你的工程的实际情况进行判断你的轴压比!
回复
violent007
2006年04月20日 12:17:18
4楼
我的轴压比肯定不足的
柱的截面不能再加了
在加剪跨比就会少于1.0了
我想知道的是何为特殊措施
肯定没有时间专门研究的
回复
wzg1793
2006年08月06日 17:11:07
5楼

提高柱子的混凝土标号。
回复
天柱
2006年08月06日 18:43:12
6楼
做钢管混凝土柱,或分体柱。
回复
cqnxmaster
2006年08月07日 12:27:03
7楼
如果高规的条件你在这么多情况下没有办法满足,就说明你的结构构件布置存在问题,应考虑结构选型的问题了
回复
稻草人soldier
2006年08月07日 12:32:55
8楼
可增加剪力墙哪
回复
jyj-veton
2006年08月12日 16:54:06
9楼
什么是分体柱啊,可能调整结构布置,加受力构件好些
回复
gdszghp
2006年08月12日 22:58:35
10楼
剪跨比较小属于短柱,在满足轴压比的情况下采用加多加密箍筋的方法处理.我曾经这样处理过不知是否合理?各为指教一下.
回复
chengzzh
2006年08月29日 14:33:53
11楼
分体柱就是一根粗的柱子分成两根或四根来做..那样剪跨比就可以满足要求了..
回复

相关推荐

APP内打开