照明配电线路的配管的疑惑~大家帮我解答下啊,谢谢了!
zy学无止境
2011年04月05日 18:22:54
只看楼主

现在做一些小型的办公楼(不用做消防),四层以内的小办公楼,总建筑面积在2000平左右。线路的配管如何确定呢?是用PVC 还是 钢管 ?规范有没有详细的要求,我看了好像没有,只有对消防设备等一、二级负荷的线路敷设有要求。那么普通的办公楼有没有要求呢?因为每次做图系统图一般都是SC管,照明支线可不可以改成PVC?当然了 这样可以给甲方省好多钱。但设计上有没有要求?实际当中有没有利弊?

现在做一些小型的办公楼(不用做消防),
四层以内的小办公楼,总建筑面积在2000平左右。
2011年04月05日 22:08:50
2楼
为什么不可以?混凝土内和砌体内都可以,吊顶内不建议用PVC
回复
jychen1
2011年04月06日 08:13:07
3楼


我也同意。
回复
dv100
2011年04月06日 08:28:52
4楼
非消防用的照明可以用PVC管敷设,但最好用重型的阻燃PVC管。