如何考虑楼梯的影响
jiabiao
jiabiao Lv.4
2011年04月05日 17:06:22
只看楼主

新抗规要求框架计算考虑楼梯的影响,请问该如何考虑呢?最好详细说一说!pkpm好像不太好用

新抗规要求框架计算考虑楼梯的影响,请问该如何考虑呢?最好详细说一说!pkpm好像不太好用
免费打赏
ntonline
2011年04月05日 17:51:44
2楼
采用PKPM程序计算楼梯板刚度影响,计算结果异常,故结构设计过程中,难以采用程序自动模拟楼梯板刚度的计算结果,
而可采取加强相邻抗侧力构件构造措施的方法如下:
a、采用现浇钢筋混凝土楼梯;
b、明确楼梯梯板的传力途径,加强梯板配筋,在梯跑顶面加配跨中通长钢筋并与两端负筋满足受力搭接要求;
c、加强与梯板相连的框架柱的受剪承载力,与梯板相连的框架柱箍筋全高加密。
d、楼梯间相邻框架梁箍筋全跨加密。
回复
ntonline
2011年04月05日 17:52:33
3楼
1 .当楼梯构件与主体结构整浇时,楼梯板起斜撑的作用,对主体结构的刚度、承载力及则整体结构的规则性影响很大,尤其是在框架结构中。
2 .减小楼梯构件对主体结构刚度影响的构造措施,可结合工程具体情况确定,一般情况下,可采取将楼梯平台与主体结构脱开的办法,以切断楼梯平台板与主体结构的水平传力途径,使每层楼梯平台板支承在楼面梁上但对结构的侧向刚度贡献降低到最低限度。
回复
ntonline
2011年04月05日 17:54:53
4楼
刚刚没有插入图片!不好意思!

1.当楼梯构件与主体结构整浇时,楼梯板起斜撑的作用,对主体结构的刚度、承载力及则整体结构的规则性影响很大,尤其是在框架结构中。
2.减小楼梯构件对主体结构刚度影响的构造措施,可结合工程具体情况确定,一般情况下,可采取将楼梯平台与主体结构脱开的办法,以切断楼梯平台板与主体结构的水平传力途径,使每层楼梯平台板支承在楼面梁上但对结构的侧向刚度贡献降低到最低限度。
回复
jiabiao
2011年04月07日 19:10:10
5楼
谢谢ntonline的解答,你可以考虑把图片换成歼20了,个人认为歼20比苏27帅

[ 本帖最后由 jiabiao 于 2011-4-7 19:13 编辑 ]
回复
wsry988
2011年04月08日 09:03:01
6楼
采用GSSAP计算,可以完全考虑楼梯影响。
附:楼梯空间计算说明书

[ 本帖最后由 wsry988 于 2011-4-8 09:08 编辑 ]
回复
tomyson
2012年09月13日 11:45:24
7楼
图片很直观啊
回复
hyp1962
2012年09月14日 00:26:32
8楼
宜采用11G101-2图集中ATa或ATb型楼梯,这类楼梯不用参与整体结构分析。