七层商住楼,坡屋面屋顶消防管道如何成环?
cxcjf
cxcjf Lv.2
2006年04月16日 09:35:49
只看楼主

有七层商住楼,屋顶为坡屋面,按建规8.6.1条’如室内消防竖管为两条或两条以上,应至少每两条竖管相连组成环状管网’,请教坡屋面屋顶消防管道如何成环?

有七层商住楼,屋顶为坡屋面,按建规8.6.1条’如室内消防竖管为两条或两条以上,应至少每两条竖管相连组成环状管网’,请教坡屋面屋顶消防管道如何成环?
免费打赏
2008gpszhshl
2006年04月27日 10:11:41
12楼
在顶层天花板底将消防立管连接起来应该不是很难想象的事情吧,斜屋面就如四楼所述,可以不做试验栓.
回复
firesystem@co163
2006年04月27日 11:56:26
13楼
土建设计单位遗留问题。
分析:该建筑应为单元式建筑,疏散楼梯在7层楼顶应互通。
即使是坡屋顶,立管也可以互通。想办法。
回复
cxcjf
2006年04月27日 12:56:29
14楼
该建筑一层为大空间商场,六至七层为复式,疏散楼梯在7层楼顶不互通。请各位大侠帮帮忙
回复
pan_pzsj
2006年04月27日 13:50:22
15楼
单元式住宅,你可以两两成环阿,没必要全部连通!
每个单元应设置两个消防箱,两根立管,将这两根立管成环,不就行了!
回复
forestladyliqi
2008年04月05日 09:45:10
16楼
我也是啊,现在碰到这种情况,实在不知道怎么连接了,不可能从人家家里穿过去连接的啊,可不可以不连环啊?
回复
zhangxbao
2008年04月05日 14:43:55
17楼
既然是商住楼, 就必须成环
回复

相关推荐

APP内打开