有七层商住楼,屋顶为坡屋面,按建规8.6.1条’如室内消防竖管为两条或两条以上,应至少每两条竖管相连组成环状管网’,请教坡屋面屋顶消防管道如何成环?
有七层商住楼,屋顶为坡屋面,按建规8.6.1条’如室内消防竖管为两条或两条以上,应至少每两条竖管相连组成环状管网’,请教坡屋面屋顶消防管道如何成环?
2楼
那就在第七层贴楼板连成环状!
回复
3楼
成环倒不难,但是设置天面试验栓就比较麻烦了。
回复
4楼
规范说的是,平屋面"宜"做试验栓,并不是任何屋顶都要做试验栓!
回复
5楼
如果连环真的有问题,就不要连了,看规范条纹解释.
回复
6楼
不连能过的去吗?
我在湖南做过一个项目,也没连,不过没的过啊(还是6层的普通住宅)
回复
7楼
请教3楼的高人,如何成环,能解释详细一点吗?
回复
8楼
如果在第七层贴楼板连成环状,那管道岂不穿越住宅室内房间?不合理吧.
回复
9楼
沿屋脊拉横管!
回复
10楼
拜托各位大侠帮帮忙
回复
11楼
不连也可以的,看规范解释
回复