七层商住楼,坡屋面屋顶消防管道如何成环?
cxcjf
cxcjf Lv.2
2006年04月16日 09:35:49
只看楼主

有七层商住楼,屋顶为坡屋面,按建规8.6.1条’如室内消防竖管为两条或两条以上,应至少每两条竖管相连组成环状管网’,请教坡屋面屋顶消防管道如何成环?

有七层商住楼,屋顶为坡屋面,按建规8.6.1条’如室内消防竖管为两条或两条以上,应至少每两条竖管相连组成环状管网’,请教坡屋面屋顶消防管道如何成环?
免费打赏
zcyli520
2006年04月16日 10:53:31
2楼
那就在第七层贴楼板连成环状!
回复
timkong
2006年04月17日 11:04:46
3楼
成环倒不难,但是设置天面试验栓就比较麻烦了。
回复
xfd831
2006年04月17日 12:59:06
4楼


规范说的是,平屋面"宜"做试验栓,并不是任何屋顶都要做试验栓!
回复
xfd831
2006年04月17日 12:59:46
5楼
如果连环真的有问题,就不要连了,看规范条纹解释.
回复
tfu2006
2006年04月18日 16:30:04
6楼
不连能过的去吗?
我在湖南做过一个项目,也没连,不过没的过啊(还是6层的普通住宅)
回复
cxcjf
2006年04月19日 06:36:22
7楼
请教3楼的高人,如何成环,能解释详细一点吗?
回复
cxcjf
2006年04月22日 06:50:34
8楼
如果在第七层贴楼板连成环状,那管道岂不穿越住宅室内房间?不合理吧.
回复
poedan
2006年04月22日 16:04:44
9楼
沿屋脊拉横管!
回复
cxcjf
2006年04月27日 09:51:31
10楼
拜托各位大侠帮帮忙
回复
roru
2006年04月27日 10:04:32
11楼
不连也可以的,看规范解释
回复

相关推荐

APP内打开